短肢剪力墙是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。在一般剪力墙结构中判定个别墙肢是否为短肢,从而进行抗震加强。以及在判定结构体系是否为短肢剪力墙结构时均需要判定短肢墙比例。一字墙可以简单判定,但多肢墙的判断上比较模糊,有多种说法。有按墙肢展开的总长度与厚度的比是否大于8判定,也有按多肢中的每肢均需满足。到底按哪种标准呐,困惑!
这个我也不太懂!!求正解!!
回复
13楼
现在的新规范是规定墙厚大于350的就不是短肢剪力墙 不管是否有没满足8倍或者4倍的要求。。。还要就是现在各个省的短肢剪力墙规定都不一样。。。 广东是高厚比4~8之间为短肢剪力墙 北京是一个方向长度大于墙厚3倍,一个方向大于墙厚5倍则属于一般剪力墙。。福建省的暂行规定也偏向于北京的这个规定。。。以上仅限定于多肢剪力墙 一字型墙 墙长与厚度比值5~8之间的短肢剪力墙 相信都没什么异议~~ 个人看法 仅供参考。。
回复
14楼
回复
15楼
求大侠们的高见
回复
16楼
大于等于350厚
回复
17楼
新高规条文说明说得太清楚不过了,这个问题可以就此打住了
回复
18楼
柱:H/B < 3;(单肢)
异形柱:H/B < 5;(一般柱肢数≤两肢)
短肢剪力墙:5 < H/B < 8;(墙肢数≤两肢)
剪力墙:H/B > 8。(不限)
当有大于两肢的短肢墙或异形柱时,尽管各肢的长宽比符合要求,也宜按墙输入、设计。
短肢剪力墙结构的定义:(1)短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙;(2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构;(3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。短肢剪力墙结构的必要条件:抗震设计时,短肢墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不大于结构总底部地震倾覆力矩的50%。短肢剪力墙结构的下限:当短肢墙较少时,如短肢墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩小于结构总底部地震倾覆力矩的15%~40%,则可以按普通剪力墙结构设计。下限规范没有规定,用户可以灵活掌握。
回复
19楼
学习了......
回复
20楼
非常给力,感谢楼主
回复
21楼
好东西,分享,谢谢
回复