桩筏设计疑问,大家探讨一下。
liubo831
liubo831 Lv.3
2011年06月14日 11:12:00
只看楼主

条件:70多米高层住宅、采用桩筏联合基础(桩为机械成孔灌注桩)、桩身直径800mm、桩长20m、桩极限端阻力2000KPa、墙下均匀布桩、地下水水头标高在桩顶处。计算结果:标准组合下各桩最大反力值均在2200~2600之间、基本组合下各桩最大反力值均在2500~3000之间。请教:单桩竖向承载力如何去?若采用反算(建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 5.3.6条)确定的单桩竖向承载力只有1500KN左右,但按照最大反力值可取2400KN,小弟有点弄不清楚JCCAD中如何正确分析细算结果,请各位帮忙详细指导一下。

2011年06月17日 10:11:58
12楼
谢谢,非常好的论文,现在角窗抗震开始重视
回复
wsj_hay
2011年06月17日 14:31:40
13楼
很好的帖子,新手受教!
回复
echo1231
2011年06月18日 12:26:19
14楼
我也在做,新来的
回复
chennut
2011年06月19日 14:41:07
15楼
看得不是很明白,学习学习,很好的帖子,新手受教!
回复
niantansuxing
2011年06月19日 17:17:09
16楼
由长细比确定桩径,根据地勘的土层信息计算单桩竖向承载力,根据竖向标准组合估算桩数量,在筏板下布置群桩,输入单桩变形刚度计算筏板弯矩和单桩反力,校核单桩承载力及是否有抗拔桩,最后是筏板配筋,完事出图。
回复
wangchaojie2008
2011年06月20日 12:52:24
17楼
有做过的朋友,希望能互相交流一下,不甚感激
回复
kookbrick
2011年06月20日 15:58:09
18楼



这种灌水的傻逼就应该封杀。
回复
83411231
2011年06月20日 16:17:25
19楼
墙下布桩未必能布置下,要是桩布在墙外,要演算桩冲切阀板,要都在墙下可以检验算墙对阀板的冲切来控制板厚。还要注意偏心
回复
q739673646
2011年06月22日 11:45:47
20楼
学习了 学习了 我基础做的很少 一直在学习
回复
yf3332
2011年07月18日 17:53:15
21楼
具体问题,具体解决