条件:70多米高层住宅、采用桩筏联合基础(桩为机械成孔灌注桩)、桩身直径800mm、桩长20m、桩极限端阻力2000KPa、墙下均匀布桩、地下水水头标高在桩顶处。计算结果:标准组合下各桩最大反力值均在2200~2600之间、基本组合下各桩最大反力值均在2500~3000之间。请教:单桩竖向承载力如何去?若采用反算(建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 5.3.6条)确定的单桩竖向承载力只有1500KN左右,但按照最大反力值可取2400KN,小弟有点弄不清楚JCCAD中如何正确分析细算结果,请各位帮忙详细指导一下。
谢谢,非常好的论文,现在角窗抗震开始重视
回复
13楼
很好的帖子,新手受教!
回复
14楼
我也在做,新来的
回复
15楼
看得不是很明白,学习学习,很好的帖子,新手受教!
回复
16楼
由长细比确定桩径,根据地勘的土层信息计算单桩竖向承载力,根据竖向标准组合估算桩数量,在筏板下布置群桩,输入单桩变形刚度计算筏板弯矩和单桩反力,校核单桩承载力及是否有抗拔桩,最后是筏板配筋,完事出图。
回复
17楼
有做过的朋友,希望能互相交流一下,不甚感激
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
18楼
这种灌水的傻逼就应该封杀。
回复
19楼
墙下布桩未必能布置下,要是桩布在墙外,要演算桩冲切阀板,要都在墙下可以检验算墙对阀板的冲切来控制板厚。还要注意偏心
回复
20楼
学习了 学习了 我基础做的很少 一直在学习
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
回复
21楼
具体问题,具体解决
回复