各位大侠们,下面这挡土墙开裂了怎么补救呀!现场描述: 挡土墙外部,结合部位用条石砌筑,内部是用乱石浆砌的;高5M左右,总长六十多米,底部基础宽度没有2M,最顶部宽度差不多60公分,由于砌筑时没有设置沉降缝,加上上面有部份区域有土堆积,还有砌筑乱石时,工人偷工使砂浆不饱满,导致挡土墙出现比较严重的开裂,特别是有拐角的地方。想问问各位大侠们,有没有什么好的方法去采取补救呀,谢谢了!
各位大侠们,下面这挡土墙开裂了怎么补救呀!
现场描述: 挡土墙外部,结合部位用条石砌筑,内部是用乱石浆砌的;高5M左右,总长六十多米,底部基础宽度没有2M,最顶部宽度差不多60公分,由于砌筑时没有设置沉降缝,加上上面有部份区域有土堆积,还有砌筑乱石时,工人偷工使砂浆不饱满,导致挡土墙出现比较严重的开裂,特别是有拐角的地方。
想问问各位大侠们,有没有什么好的方法去采取补救呀,谢谢了!
32楼
可以加强排水,减少背侧压力,加强观测!
回复
33楼
你这是属于墙体抗拉强度不足。采用压力灌浆即可,以前灌浆多采用加水玻璃,查查现在有没有更好的添加剂。首先检测裂缝是否还继续,在其停止变形后再处理。如果裂缝严重,也可以用加混凝土壁柱的方法。
回复
34楼
1.任何构件均包含计算、及构造两方面。如果楼主计算方面无问题的话,就从构造上进行处理吧。
2.挡土墙用的不多,不过查了一下标准图。
那么,个人愚见:如果按单面受力计算挡土墙无问题的话,转角处裂缝不如正好当做重力式挡土墙的变形缝吧。请拍砖。
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-19 08:59 编辑 ]
回复
35楼
先卸载,锚杆处理即可。墙顶做好排水,地面做好排水,不能让水再进挡土墙了。见笑
回复
36楼
我觉得,拆掉什么的楼主应该不会采用的吧,你如果不是很急的话,是不是可以考虑先卸载一部分,然后等土体有所固结了,再加载,当然期间做好排水工作。个人之见,希望对你会有所帮助。
回复
37楼
进来来学习一下~
回复
38楼
对于支挡结构出现问题还是比较常见的,也不要太紧张。一般支挡处理的方法也就是几种形式综合整治,鉴于你目前的问题在转角处得问题,你分析了大致的问题所在:
1)未设置变形缝或者沉降缝(主要是温度缝)
2)施工质量差
3)上部堆载
处理方法也应该围绕这个问题解决,我觉得是否可以这样处理:
1)由于现在开裂,周边可能存在裂缝(墙后),应该先将墙及墙后边的缝注浆或者堵缝,避免地表水渗流,将改变土体的承载力(饱和土容重加大,粘聚力减少)。由于温度缝未设置,若想补救只能拆局部墙,我的建议是总长60多米,条件不允许,不设置也没什么。
2)施工质量差的补救,我建议在挡墙外设置肋板柱和梁(纵横间距3.m,肋板柱0.5m左右,肋板梁0.4m左右高,厚度计算确定,在梁柱交汇处打锚杆。主要在转角位置两端10-15m处(根据开裂出现的位置确定)
3)确认挡墙后的堆载是否可以清除,若是可以减载(移走),则外部荷载清除,若无法减载,则在加固工程中先减载后恢复。
回复
39楼
卸载吧,在合理的排水是必须的
回复
40楼
锚杆?不用处理的这样复杂吧,先卸载,转角处加个三角形配筋砼敦挡土就可以了,裂缝处修补下,加强排水措施就OK!
回复
41楼
个人也比较赞同此楼的观点,也觉得这是比较可行的方案。
另外在施工过程中你的倒角位置好像没有顺线吧,我们在做这个的时候,都想用白灰给工人撒一条线,尽量做到线型顺滑,要不工人是不管那么多的,他们比较着急做完,然后拿钱的!
回复