各位大侠们,下面这挡土墙开裂了怎么补救呀!现场描述: 挡土墙外部,结合部位用条石砌筑,内部是用乱石浆砌的;高5M左右,总长六十多米,底部基础宽度没有2M,最顶部宽度差不多60公分,由于砌筑时没有设置沉降缝,加上上面有部份区域有土堆积,还有砌筑乱石时,工人偷工使砂浆不饱满,导致挡土墙出现比较严重的开裂,特别是有拐角的地方。想问问各位大侠们,有没有什么好的方法去采取补救呀,谢谢了!
各位大侠们,下面这挡土墙开裂了怎么补救呀!
现场描述: 挡土墙外部,结合部位用条石砌筑,内部是用乱石浆砌的;高5M左右,总长六十多米,底部基础宽度没有2M,最顶部宽度差不多60公分,由于砌筑时没有设置沉降缝,加上上面有部份区域有土堆积,还有砌筑乱石时,工人偷工使砂浆不饱满,导致挡土墙出现比较严重的开裂,特别是有拐角的地方。
想问问各位大侠们,有没有什么好的方法去采取补救呀,谢谢了!
![20110614250.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/55/52/rBBhH11H6r2AVwoBABENAyMwSqs451.jpg)
![20110614248.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
看了上面各位高手的发言,受益匪浅,学习了!
提点个人愚见吧:
1、卸载是必须的,减少土压力对结构有益无害。
2、加强排水措施,减少水对挡墙的侧向压力和渗透压力。
3、处理措施,由于裂缝在拐角处,可以将拐角处的挡墙拆除,重做,可按配筋砌体修筑。或者在挡墙的土压力作用位置,在挡墙内侧设置一条抗拉的加劲肋,增加拐角处抗拉能力。
回复
43楼
如果比较重视的话,应该请设计单位和试验室来做一下检测和重新论证一下其安全性。上面的同志们说的不错,应该做好排水措施。我看你传的图片,高度看着没有5米吧,并且挡土墙要是破坏的话,应该是出现水平方向的裂缝,和垂直于挡土方向的位移吧,像图中的竖向裂缝估计不是荷载引起的吧,会不会是材料受温度变化产生的应变不同而引起的呢?(转角处当然是应力方向不同产生的缝,最上边的裂缝也不是荷载引起的,要么就是基础不匀沉降引起的,要么是温度伸缩引起的,)。也就是上面的说的应该设置竖直构造缝,用沥青等弹性材料嵌嵌缝?另外,你可以在缝两侧贴上东西或者做标记,定期每年,或每月实地观测缝隙变化情况,以确定其严重性。像这种挡土墙,最好是用毛石砌筑吧,因为缝少,再说了,你那条石不会丁着砌,非得顺长砌哩?顺长砌的话,就容易出现裂缝。补救措施之一:在出现裂缝的挡墙上写着“此处危险,请勿靠近”或者写上“我不喜欢有人在我身边”“请离我远点”之类的,万一墙倒了,也算是提醒了,(这种情况估计不会发生,因为墙有倾角,上面也没有见堆多少东西,有的墙就是可邪门,看着可歪,裂缝能伸进指头,可就是不倒)
回复
44楼
排水不需要设吗,作何解释
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/zhm.gif)
回复
45楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
分析的很好
回复
46楼
对拉估计不行,他拐角太小啦
回复
47楼
高见,反压那个比较实在,还有就是排水,我记得做挡土墙,设计排水系统是很重要的一个环节
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复