我们现在设计了一个公园,里面有个公建,然后因为涉及到场地标高及尺寸的问题,我们想尽可能不在建筑旁边设计消防回车场,就设计一条尽端式的消防道,让消防车灭火以后能自行倒出来。但是查了关于民用建筑设计通则发现,好像87年版的里面有一条规定是长度超过35米的尽端式车行路应设回车场。但是现在最新的民用建筑设计通则05年版里好像对这个又没有明确的规定。想问问大家知不知道关于这个回车场设置的相关规范?是否是强规?谢谢了!

2011年06月16日 22:35:05
22楼



这个回答的很好啊
回复
huozhe881
2011年06月16日 22:48:40
23楼
还是咨询一下政府部门吧
回复
11我心飞翔11
2011年06月16日 22:56:32
24楼
绝对是强条,一定要设回车场的,不然就要设环形消防通道。
回复
zj-1210
2011年06月17日 05:41:05
25楼
现在的防火规范里面明确规定,尽头式消防车道应设有回车道或回车场,也就是说,无论你消防车道多长,只要是尽头式,就要回车场。
回复
zwj5678
2011年06月17日 06:40:43
26楼
看规范应该设,最好就设吧。万一水不够用了,其他车辆开过来耽误了损失就大了
回复
lanzhou2010208
2011年06月17日 08:22:39
27楼
重复的内容说了好几遍,是恶意灌水呢吧!
回复
夜宿寒林
2011年06月17日 08:48:34
28楼
虽然不是强制性条文,但也不能违反的,否则、最后消防验收不好通过。
回复
白白嫩嫩
2011年06月17日 09:05:50
29楼
GB50016-2006《建筑设计防火规范》第6.0.10条,是强条,必须严格执行。同时对回车场的面积也做了严格的规定。不应小于12*12m
回复
紫川秀
2011年06月17日 10:18:38
30楼
测试一下回复
回复
dya2213
2011年06月17日 10:20:35
31楼
应该要有,必须的!