pkpm梁平法施工图的挠度与板配筋图挠度为何不一致
sap1000
sap1000 Lv.2
2011年06月14日 17:11:05
来自于PKPM
只看楼主

pkpm梁平法施工图的挠度与板配筋图挠度为何不一致,是计算对井字梁结构遇到这个问题。[ 本帖最后由 sap1000 于 2011-7-15 13:03 编辑 ]

pkpm梁平法施工图的挠度与板配筋图挠度为何不一致,是计算对井字梁结构遇到这个问题。

[ 本帖最后由 sap1000 于 2011-7-15 13:03 编辑 ]
免费打赏
sap1000
2011年06月14日 17:11:46
2楼
速度抢占沙发
回复
ffyyllwwpp
2011年06月14日 17:17:25
3楼
你说的是哪个版本的?
回复
宝宝的甜宝
2011年10月09日 09:47:21
4楼
梁施工图在计算挠度前,先要形成连续梁。在连续梁与其它梁相交的节点处,若恒载弯矩<0且为峰值点,则认为此节点为梁的一个支座,否则没有支座。此规则对于大多数的情况都是正确的。但对于井字梁的情况,用此方法判断出的结果计算挠度误差较大。
对于这种情况,建议参考SATWE中的挠度计算结果。需注意SATWE中的挠度计算采用了弹性刚度,故需×长期刚度与弹性刚度的比值。另外,SATWE中的弹性挠度是在恒+活的作用下的结果,故还需注意到规范规定的挠度计算采用准永久组合,应对其进行换算。
回复
zz20111111
2013年03月18日 19:54:44
5楼
yours_kk 发表于 2011-10-9 09:47 梁施工图在计算挠度前,先要形成连续梁。在连续梁与其它梁相交的节点处,若恒载弯矩<0且为峰值点,则认为此 …有无具体实例?那种井字梁的刚度不是那么容易算清楚
回复

相关推荐