【求助】奇怪的漏电断路器跳闸现象,请给位帮忙分析
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2011年06月14日 18:16:25
来自于断路器
只看楼主

有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA, 住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。

有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA,
住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,
住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s
问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。
该现象最大的原因应该是哪里??清大家分析分析。。。

[ 本帖最后由 dsy123456 于 2011-6-14 18:18 编辑 ]
免费打赏
qian68747
2011年06月15日 10:46:19
12楼
再补充一点,通过墙面漏电电流还是很小的,还是由油烟机PE线经过的漏电流为主,不然使用2线再使用油烟机就不会跳电这个现象就说明这一点。
回复
dsy123456
2011年06月15日 11:16:05
13楼


我在现场确实是看到油烟机整个机体与墙面和地面固定住的。。
回复
nanhu006
2011年06月15日 11:23:54
14楼
用别的三插头电器插这开插座,如果不跳就是一体机的问题了,如果还跳那是就插座的问题了。

[ 本帖最后由 nanhu006 于 2011-6-15 11:25 编辑 ]
回复
dsy123456
2011年06月15日 11:30:46
15楼



其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。
回复
wxx15
2011年06月15日 11:31:35
16楼
说油烟机漏电是误导了,在油烟机漏电保护插头无故障前提下,如果油烟机漏电,首先动作的应该是本身的插头,而不是配电箱中的漏电保护器。
hlhlhlhlhlhl看法不对。
回复
wxx15
2011年06月15日 11:39:58
17楼
顺便说一下,拿万用表测一下油烟机插头N极和PE极间电阻即可知道答案
回复
laosanlinzhen
2011年06月15日 11:57:03
18楼
路过学习
回复
langaiwei
2011年06月15日 12:01:52
19楼
这个帖子真好,又学到了知识。
回复
春风细雨
2011年06月15日 12:58:17
20楼
这个问题太简单了,就是油烟机漏电了,用摇表测一下吧。
回复
hell_bear
2011年06月15日 13:23:03
21楼
感觉像PE线接入漏电线圈了。。。。