【求助】奇怪的漏电断路器跳闸现象,请给位帮忙分析
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2011年06月14日 18:16:25
来自于断路器
只看楼主

有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA, 住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。

有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA,
住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,
住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s
问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。
该现象最大的原因应该是哪里??清大家分析分析。。。

[ 本帖最后由 dsy123456 于 2011-6-14 18:18 编辑 ]
免费打赏
xxf158
2011年06月15日 13:40:31
22楼
根据现象判断感觉是重复接地造成的
回复
枫之舞
2011年06月15日 13:52:24
23楼
脑袋都大了
回复
dongge6666
2011年06月15日 13:57:28
24楼
右眼机有漏电的情况,建议你将油烟机修理一下。问题就可以解决了哈。
回复
muyuyao
2011年06月15日 14:03:06
25楼
是跳油烟机一体机的漏电保护插头,还是跳总配漏电断路器?
--------- 楼主说“时不时跳总配漏电断路器”。

按理应先跳前者才对啊,
----------的确如此!!!

除非是油烟机一体机的漏电保护插头设计有问题,把PE极当N极来使用了
----------如果真如你所说,把PE极当N极来使用了,即一插上插头就将进油烟机的N线接地了,那总漏应该全部跳闸,除非总漏也有问题。
回复
sun_xb
2011年06月15日 14:11:43
26楼
同意大家说的,PE重复接地故障!
回复
muyuyao
2011年06月15日 14:17:20
27楼
顺便说一下,拿万用表测一下油烟机插头N极和PE极间电阻即可知道答案

----------如果油烟机无漏电现象,则在插头不插的情况下,不论是否存在换插头时的接线错误问题,拿万用表测油烟机插头N极和PE极间的电阻都应当是无穷大,得不出答案!!!

如果油烟机有漏电现象,则在插头不插的情况下,不论是否存在换插头时的接线错误问题,拿万用表测油烟机插头N极和PE极间的电阻都应当是较小值或“零”值,可以得出“油烟机有漏电现象”的结论!!!

但是,如果油烟机有漏电现象,理应插头自带的漏保跳闸,不应该过一会跳总漏啊!!!

答案在哪里???

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-15 14:18 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月15日 14:31:43
28楼
我认为是油烟一体机的壳体是接PE线是重复接地,这时一体机若绝缘不好,总闸就检测到电流不平衡跳闸;
------------有道理!!!但是,如果油烟机有漏电现象,理应插头自带的漏保跳闸,不应该过一会跳总漏啊!!!


换两孔再接三孔实际上是将PE线的没接入线路中,断开了;切断了漏电时的重复接地点;

-------------换两孔插板再接三孔插头,实际上是油烟机的PE线没接入线路中,上级总漏检测不到漏电情况,所以上级总漏不再跳闸!!!

切断了漏电时的重复接地点;
------------完全错误,如何切断油烟机的重复接地点了???

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-15 14:35 编辑 ]
回复
xm200702
2011年06月15日 14:34:16
29楼
应该是油烟机灶具一体机的漏电保护插头设计有问题,在这个插头内部存在相线或N线对PE线漏电现象。和油烟机灶具一体机本身没关系。如果油烟机灶具一体机本身存在相线或N线对PE线漏电,则它自带的漏电保护插头会先跳闸。
回复
w563457816
2011年06月15日 14:35:17
30楼
1,重复接地插上后总漏就会跳闸,所以pE.N应该是分开的
2,可以判定油烟机漏电是接触性的,时不时的漏电,建议查下油烟机绝缘,可能太脏,另外检查下该插座3个插口看看
回复
tqlfxdq
2011年06月15日 15:04:43
31楼

同意
回复

相关推荐

APP内打开