【求助】奇怪的漏电断路器跳闸现象,请给位帮忙分析
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2011年06月14日 18:16:25
来自于断路器
只看楼主

有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA, 住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。

有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA,
住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,
住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s
问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。
该现象最大的原因应该是哪里??清大家分析分析。。。

[ 本帖最后由 dsy123456 于 2011-6-14 18:18 编辑 ]
免费打赏
cctv1_ding
2011年06月15日 15:05:59
32楼
正确的分析:第一:抽油烟机肯定是物理性漏电;第二:你所谓的15MA、30MA都是原件厂家给你的概念,不要相信。
好好修下抽烟机就可以了!什么重复接地的问题,如果是那样的话,漏电开关就合不上闸了。
回复
炉火
2011年06月15日 15:06:53
33楼
跟贴学习中!
回复
co713
2011年06月15日 15:10:53
34楼
是油烟机本身接地的问题
回复
hcg3122
2011年06月15日 15:24:54
35楼
学习了,很有可能是油烟机漏电开关题。
回复
laohuang168
2011年06月15日 15:32:27
36楼
从LZ的表述,说明油烟机确实存在漏电,这一点,“换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。”可以证明。只是漏电点的接触电阻不稳定,漏电流忽大忽小,“有时一插上就跳,有时过段时间跳,”。
另外,之所以总漏(30mA)动作而漏电插头(15mA,0.01s)不动作,应该是该漏电插头设计有误,该用户换了一个“同一品牌的插头”还是故障依旧,这无法证明不是漏电插头的问题,可以换一个知名品牌的漏电插头试试就可以证明了。
回复
baobao1003
2011年06月15日 16:40:20
37楼
学习了!!!有没有权威的解释啊!!!
回复
tsyrq
2011年06月15日 16:42:51
38楼
原帖由 jiadafa 于 2011-6-14 21:21 发表
"厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳?" 是油烟一体机,壳体接地或是壳体漏电!上面自带的的三孔,一是PE(接地线),一是N线,一是相线。 ... [/quote

原因:烟机自带漏电插头导致其内部N线与PE线有高电阻,造成上级漏电开关跳闸。取消该油烟机自带漏电插头为普通3极单相插头即可,像电饭锅之类产品都不设置自带漏电开关插头。
回复
刘卿强
2011年06月15日 17:57:21
39楼
逐步排除故障 试试单独插厨房油烟机一体机的漏电保护插头看是否跳闸?如果跳闸就是抽油烟机漏电或者这段线路漏电 按楼主所说估计问题在这
回复
田鼠
2011年06月15日 18:52:26
40楼
应该是抽油烟机保护接地与保护接令,做了重复接地 打开看看 应该是TNC TNS系统 的区别
回复
xiegouqiang
2011年06月15日 22:09:43
41楼
总闸用漏电开关选择性差,建议换总空开+出线加漏电开关
回复

相关推荐

APP内打开