【求助】奇怪的漏电断路器跳闸现象,请给位帮忙分析
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2011年06月14日 18:16:25
来自于断路器
只看楼主

有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA, 住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。

有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA,
住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,
住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s
问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。
该现象最大的原因应该是哪里??清大家分析分析。。。

[ 本帖最后由 dsy123456 于 2011-6-14 18:18 编辑 ]
免费打赏
iaiwxk
2011年06月16日 15:11:23
52楼
过来学习一下
回复
houshucheng
2011年06月16日 15:15:29
53楼
1 检查油烟机的插座
2 测油烟机的N线与PE线是否为零
回复
muyuyao
2011年06月16日 16:21:30
54楼
本人及其反感漏电保护开关,尤其是总闸漏电保护开关。一群神经病设计,明明有地线和等电位还非要烧包地安装漏电保护开关。这种问题根本无法解决。尤其是有时候因为某人家里的破旧洗衣机漏电能造成整个楼都没法用电,而且无法查出来,因为经常是有时候漏电有时候不漏电,很难定位,就算查到了人家也不会听你的就把洗衣机换掉。漏电保护在中国已经是属于滥用了。

-------好见解,有一定道理!!!

但是厨房内通常都不做局部等电位设计,只是插座内有PE线。可惜很多人不接PE线,楼主所提到的换插头时就有这种可能,那么,似乎就只能仰仗漏电保护器了!!!
回复
dsy123456
2011年06月16日 18:38:06
55楼



是TN-C-S系统,在单元配电间里分的PE线。。但是我觉得这个跟问题没啥关系。。
回复
lxy421889097
2011年06月16日 19:13:16
56楼
我认为是油烟一体机壳体接地或是壳体漏电!上面自带的的三孔,一是PE(接地线),一是N线,一是相线。接地线圈入漏电线圈内的,所以应该是油烟一体机的壳体接PE线是重复接地,这时一体机若绝缘不好,总闸就检测到电流不平衡跳闸;换两孔再接三孔实际上是将PE线的没接入线路中,断开了,切断了漏电时的重复接地点;如果厨房油烟机一体机的漏电保护器插头插上厨房里的插座,时不时跳总配漏电断路器,那就说明PE线并未经过厨房一体机的漏电保护器漏电开关接入回路,而是PE线直接从总配电箱直接接到该厨房一体机的插座上。如果换个二孔插座头的接线板,然后再转接到漏电保护器插头上,当然是不会跳了,因为这时接的只是L线和N线,而并未接PE线了,所以不会跳了,但是这时根本就没有了接地保护了。
回复
sdlqxby
2011年06月16日 21:33:15
57楼
越级跳闸,线路原因
回复
shenlan968
2011年06月16日 22:19:35
58楼
越看越糊涂了,感觉重复接地比较可能。
回复
feiniao0003
2011年06月16日 22:34:28
59楼
本人愚见:烟一体机壳体接地或是壳体漏电,同时漏电插头 本身存在问题,才导致总漏电跳闸
回复
tjdggx2008
2011年06月17日 08:22:29
60楼

重复接地与保护接地不是同一系统
回复
youmeyer
2011年06月17日 08:36:23
61楼
u学习了
回复

相关推荐

APP内打开