【求助】奇怪的漏电断路器跳闸现象,请给位帮忙分析
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2011年06月14日 18:16:25
来自于断路器
只看楼主

有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA, 住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。

有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA,
住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,
住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s
问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。
该现象最大的原因应该是哪里??清大家分析分析。。。

[ 本帖最后由 dsy123456 于 2011-6-14 18:18 编辑 ]
免费打赏
liermin1210069
2011年06月17日 10:23:03
62楼
拿万用表测一下油烟机插头N极和PE极间电阻即可
回复
a369369369a
2011年06月17日 16:59:28
63楼
原帖由 cctv1_ding 于 2011-6-15 15:05 发表
正确的分析:第一:抽油烟机肯定是物理性漏电;第二:你所谓的15MA、30MA都是原件厂家给你的概念,不要相信。
好好修下抽烟机就可以了!什么重复接地的问题,如果是那样的话,漏电开关就合不上闸了。
同意
回复
b2324321
2011年06月18日 09:53:13
64楼
学习中 求权威答案
回复
q51835688
2011年06月18日 23:10:46
65楼
支持29 38 楼说法 个人觉得跟重复接地不挂钩
回复
wzy362421
2011年06月20日 14:33:14
66楼
下载下来学习下,希望有作用,谢谢楼主分享
回复
wzy362421
2011年06月20日 14:33:53
67楼
支持29 38 楼说法 个人觉得跟重复接地不挂钩
回复
wzy362421
2011年06月20日 14:34:22
68楼
拿万用表测一下油烟机插头N极和PE极间电阻即可
回复
zhaowenliangde
2011年06月21日 15:06:35
69楼
使用三个头的插头是不存在重复接地的。
回复
diode009
2011年10月14日 16:06:06
70楼
重新检查相关3孔插座的火线、零线、地线接法是否正确,有漏电的地方或接地线接错的现象,所以漏电保护器动作。若不动作,人身可能有生命危险。