【请教】同步电机上的装置监测的是什么数值
gaosiren
gaosiren Lv.3
2011年06月14日 21:30:13
来自于电站工程
只看楼主

同步电动机用于泵站 测温柜上除了温度巡检仪外 还有一个 叫做 数字式转速测控装置HSI-004上面显示着一项参数 叫做频率而且各台机组显示的频率还不同 有的是119HZ 有的是几十HZ同步电机有频率这个参数么? 市电频率不都是50HZ么?为什么会显示119HZ呢? 请问这是个什么参数?

同步电动机用于泵站 测温柜上除了温度巡检仪外
还有一个 叫做 数字式转速测控装置HSI-004
上面显示着一项参数 叫做 频率
而且各台机组显示的频率还不同 有的是119HZ 有的是几十HZ
同步电机有频率这个参数么? 市电频率不都是50HZ么?
为什么会显示119HZ呢? 请问这是个什么参数?
免费打赏
y502x
2011年06月15日 22:57:35
2楼
市电频率就是50HZ,装置的应该是由转速换算过来的数字,估计是没有认真整定(例电机极数),再加上测量误差才导致显示不一和差别较大.
回复
gaosiren
2011年06月16日 13:36:47
3楼
您好 非常感谢您的回答 那个HZ的参数确实是反映了电机的转速 但是转速的单位不是r/min 为什么要用HZ呢? HZ又不是转速单位
而且 我觉得同步电机是额定的转速 转速是不会发生变化的吧? 监测转速有什么意义呢? 换句话说就是什么情况下转速会发生变化呢? 无法灭磁的时候么?
回复
tengno1
2011年06月18日 11:13:26
4楼
HSI004是专为电厂机组或泵组设计的转速
(或频率)通用测控装置。测量信号的输入方式
信号的额定输入频率以及发电机组的额定转
,速等参数,可根据机组情况自由选择。
技术参数:
外形开孔尺寸:163×142,重量:约4.5KG
装置工作电源: 直流 220/110V
测速范围:电压幅值:0.2~250V
频率信号: 0~300Hz

主要特点: 功能配置:
专为发电厂机组设计的,是各种发电机组转速(或频 可提供八个开关量信号输出,其输出动作值
率)的通用测控装置; 、返回值、动作方向(大于、小于)均可根据
在同一套装置中同时采用机械、电气两种测速原理, 需要任意设置,动作准确、可靠、稳定;
它们既可有机结合,又可单独使用; 可提供两个开关量信号输出。分别为蠕动报
具有十路继电器输出,各继电器的动作值可以全范围 警和过速报警 ;
数字整定; 能正确区别机组旋转方向,满足机组不同运
具有最高转速保存、输出转速值和继电器动作状态信 行工况下的测速要求,能自动检测机组蠕动,
息保存、一路RS-485通讯接口、液晶界面显示及良好 当发生蠕动时及时动作输出并报警;
的自检功能; 当转速从 0.5 到最大值( 0.5 ~ 150Hz )
在程序设计方面,采用自动寻求平均测量次数,以及 范围内变化时,均可正确测量;当测值出现异
先进的数字滤波技术,具有抗干扰能力强,测量范围宽 常时自动给出异常报警,并锁定异常前的输出
,精度高,测量速度快等优点; 状态,测值显示仍然随转速而变化 ;

网络接口: RS-485
回复
海阔天空0
2011年06月18日 11:25:42
5楼
楼上的“地板”专家,文中很多字漏掉了!!!
回复

相关推荐

APP内打开