化工废水调试-COD降到110左右怎么都下不去
yimin311
yimin311 Lv.4
2011年06月14日 22:22:18
来自于水处理
只看楼主

化工废水调试-COD降到110左右怎么都下不去各位水网的设计和运行的同仁,目前我在调试一个工业废水,有些问题想请大家帮忙分析解决。1、该污水厂设计规模为2万m³/d,设计分为两条线。2、目前进水主要为园区各排水企业(约40家),水量为5000m³/d左右。园区企业以制药、化工、农药等为主。3、进水COD一般在350-400mg/L.BOD可能就几十,B/C比不到0.1,可生化性非常差。3、进水NH3-N一般在35-40mg/L,TP为4-左右,盐分为6000左右。

化工废水调试-COD降到110左右怎么都下不去
各位水网的设计和运行的同仁,目前我在调试一个工业废水,有些问题想请大家帮忙分析解决。
4、出水标准为COD80,NH3-N15,TP0.5。
4、设计工艺为:格栅-调节池-初沉池-水解酸化-卡鲁赛尔氧化沟-二沉池-终沉池-出水池。
现出现问题:
1、水解池设计停留时间为16h,因现两组水解池都在用,实际停留时间可以达到64h,但是水解效果仍然不明显。
2、氧化沟出水COD一般在130-150左右,二沉池分离后有时COD不降反而会有所上升。
3、终沉池加药PFS和PAM,加药去除率一般在20%左右,到了110左右就很难再降。
4、TP目前进水在4-5左右,某些企业在7-8左右,二沉池能降到1.0-1.2左右,但是很难降到0.5mg/L。
5、氧化沟的污泥浓度3000mg/L左右,SV30%一般在25%-30%间。MLVSS/MLSS目前在0.4左右,想再提高有机份含量不容易。
6、这个水的可生化性的确非常差,因为化工园区估计全国也都这个样,进水条件改善比较困难。
7、氧化沟去除率提高的空间非常有限,目前也只能通过加药去除,但是普通的药剂去除效率也不高。
8、初沉池目前是没有加药的,自然沉降,以前有加过絮凝剂,但效果也不太好。
9、目前水厂正面临要验收的关键时期,请各位同仁对该污水厂的情况帮忙分析,提供一些具有操作性的建议和措施。可以是加药种类的优化调整,也可以是水解池和氧化沟的性能提升措施,都非常感谢!!!
免费打赏
tanqilin2sc
2011年06月15日 16:02:20
12楼
工艺的关键是生化性提高,现已经有水解酸化,可以再加臭氧工艺来提高生化性,应该会比110小,铁炭和芬顿费用太高不适用。
回复
呵呵1123
2011年06月15日 16:04:44
13楼
进水COD怎么这么低,源头处理了一次么,氨氮和磷靠这简单的生化工艺可能达不了标,
回复
wuzhijianagd
2011年06月15日 22:17:37
14楼
1、水解酸化没必要那么长停留时间,有十来个小时即可。
2、可以回流二沉池污泥至调节池,利用污泥的吸附性能,再通过初沉池/加药沉淀,可去除COD。
3、后面两级沉淀并没有多大作用,后面加双氧水氧化估计也难以起作用,具体可小试。
回复
xgsjyhb
2011年06月16日 08:10:17
15楼
反正水量大,在水解前充入5-10%左右的生活污水试试。
回复
zj2000
2011年06月16日 08:20:52
16楼
芬顿氧化的反应条件得是酸性才行的哟。
回复
xuzhicong1
2011年06月16日 10:43:08
17楼
很明显是进水生化性的问题,简单点说就是进水中一部分COD是无法通过生物法降解。如果水解池你们调试的很好的话,就只能通过化学法了,就是比如臭氧等,但是成本高、动作大。
最好的办法就是向领导反应,要求政府改善水质、或增加水量,具体应该按照和政府签订的合同进行。
还有你们的TP降到0.5的可能性不大,因为农药厂的TP以有机磷为主,而且稳定性极强,通过一般的加药实现不了。
回复
mailgz
2011年06月16日 13:42:02
18楼
经济有效的办法应该是分水。将COD、氨氮高的废水分在一起进行铁炭预处理,现在这种工艺比较成熟没那么复杂。然后进行混凝沉淀啊什么的,去除重金属(此处加药时考虑化学除磷)后再进行生化。生化的方式要考虑脱磷除氨氮。
回复
bypp123
2011年06月16日 22:30:53
19楼
工艺选择的有问题,加药去解决吧,或者提高水解的温度!
回复
lqc318
2011年06月17日 00:31:00
20楼
你这水质很好处理,现有设施都不用改,只需改变工艺条件就可解决,有意的话可联系我,13083680859 李庆才,qq 656376705
回复
wang0227
2011年06月17日 09:19:30
21楼
芬顿与微电解对于水量大的运行费用太高,不适应,还是应该想想别的办法,水解酸化有没有混入生活污水。
回复

相关推荐