70*80的厂房,5600方,在南京。高8米,有市政蒸汽,是用溴化锂,还是风冷单冷+蒸汽,还是风冷热泵?这3种方案,我纳闷了。业主要求冬夏季都需要空调。从初投资,以及运行成本分析下。还有,维护结构是10年前的,谈不上任何节能。室内有很多机床,这个发热量怎么估,怎么得到?室内负荷也不大好搞。另外,这个厂附近,有个大的蒸汽锅炉房,假如想冬天用蒸汽提供空调热源的话,量肯定够,只需要接一根蒸汽管,一根凝结水管过去。但是用蒸汽是要收费的。
这3种方案,我纳闷了。冷指标暂按250来估(这个指标假如错的话,请指教),这样总冷负荷是1400KW。
A 选远大溴化锂的话,选一台125万大卡的机子,总耗电是67.5KW。同时需要通蒸汽。
B 选LS螺杆风冷单冷1台1400KW+蒸汽,夏季开启耗电是530KW,同时还要加一台水泵,耗电30KW。
冬季,螺杆机不运行,耗电设备主要是二次侧循环水泵30KW。 要加汽水板换,凝结水管,可背压回水,无须凝结水泵(附近有凝结水箱等回收和补水系统,所以无须额外投资水箱和补水系统。
)
C 螺杆风冷热泵,搞一台1400KW冷凉的。 全年耗电530KW,加一用一备水泵30KW。
这个厂房,甲方动力科初步测算,需要蒸汽2立方每小时。他们那个厂自己有蒸汽锅炉房,但是蒸汽也是要算钱的,统一按228元每立方蒸汽算,这样,假如冬天用蒸汽的话,是每小时456元蒸汽价格。
这个厂房是个5600平方的整体大空间,鉴于面积很大,假如用溴化锂的话,我知道一台是可用的,因为溴化锂可无级调节。 但是,风冷热泵的话,要不要一用一备,还是应该700KW冷凉搞3台,做2用一备?还是,应该根据室内AHU开启的个数多少,外机做风冷模块机,搞个25台?
感觉,这里面问题还是挺多的。
论坛的达人们请批评指正,拨乱反正。在设备初投资和运行成本,和后期维护费用和人员投入上,给予指教啊。