9.1.3 下列场所应设置排烟设施:6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;全地下室泵房如何设计排烟、通风。
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;全地下室泵房如何设计排烟、通风。
2楼
1、低规这条不难理解了,建议法规将条文划分句子成分看待。弄清主从句,哈哈。
主要是看人多或者可燃物是否存在而定~
2、泵房应设机械通风措施,通风量计算参照2009《全国技术措施》4.4章节~
回复
3楼
请问泵房设排烟?
回复
4楼
一般理解泵房不属可燃物较多,也不属人员经常停留,无需设置排烟。
不排除部分地区部分审图和消防要求设。
回复
5楼
如果不设排烟,那么如何理解9.1.3 下列场所应设置排烟设施,6★(★ 总建筑面积大于200m2★)或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。
回复
6楼
就是审图也是看关键是否存在人或者可燃物情况。泵房一般无人且可燃物较少,估不需排烟;
仔细理解规范的地下室或房间前面定语~
回复
7楼
泵房不需要排烟,你可以把这句话理解为总建筑面积大于200m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。
回复
8楼
不需要排烟,但是的通风
回复
9楼
谢谢大家热心讨论,本人受益匪浅。
回复