我现在的一个小工程,面积4735平米,很简单,框架结构,图纸设计外墙砌体的砂浆强度为:M5;施工单位在砌筑外墙时,砂浆强度的实际测值为:M1.6,从来没碰到过这种现象,请问大家:“碰到此类情况,该如何处理?”[ 本帖最后由 my01design 于 2011-6-15 09:01 编辑 ]
我现在的一个小工程,面积4735平米,很简单,框架结构,图纸设计外墙砌体的砂浆强度为:M5;施工单位在砌筑外墙时,砂浆强度的实际测值为:M1.6,从来没碰到过这种现象,请问大家:“碰到此类情况,该如何处理?”
[
本帖最后由 my01design 于 2011-6-15 09:01 编辑 ]
12楼
我曾经做过的一工程:M7.5的混合砂浆标养结果41.6MPa,鉴定后结果11.30MPa,让监理笑话了好长时间,TMD什么实验室!
回复
13楼
还真没遇上这样的问题,不过要怎么改,一看墙体高度、宽度、厚度,二看墙的长度,三墙体的具体功能。间距小的可以用十字叉或剪刀叉也可以加固!。
回复
14楼
围护墙加固成本太过高,拆除重砌是最好的选择
回复
17楼
必须拆除重做,1.6比粘土的灰浆强度还低,太危险了。
回复
19楼
让设计出,加强方案,,先凿出一半,,在用高标号补齐,等到了砂浆强度上去了,然后再搞另外一半,,呵呵,你们砌筑的时候的控制也太长了吧,,能搞成这样,,还有就是,你们的私下的工作没有做好,,呵呵。
回复
20楼
应该给拆了,要严把质量关,确保工程质量,不要给他们有机可趁,要不以后还讲什么工程质量。
回复
21楼
我觉得
必须拆除重做,1.6比粘土的灰浆强度还低,太危险了。
回复
23楼
M1.6是怎么测出来的,砂浆标号达不到现在少见
回复
24楼
只有加固处理,施工方出方案,设计单位确认。
回复
25楼
不预以验收,那么施工单位就很拿到工程,并且反映给领导知道,这事得事前预防,想办法让领导去处理这事!
回复