我现在的一个小工程,面积4735平米,很简单,框架结构,图纸设计外墙砌体的砂浆强度为:M5;施工单位在砌筑外墙时,砂浆强度的实际测值为:M1.6,从来没碰到过这种现象,请问大家:“碰到此类情况,该如何处理?”[ 本帖最后由 my01design 于 2011-6-15 09:01 编辑 ]
我现在的一个小工程,面积4735平米,很简单,框架结构,图纸设计外墙砌体的砂浆强度为:M5;施工单位在砌筑外墙时,砂浆强度的实际测值为:M1.6,从来没碰到过这种现象,请问大家:“碰到此类情况,该如何处理?”
[
本帖最后由 my01design 于 2011-6-15 09:01 编辑 ]
26楼
我已经与设计院取得了联系,跟设计院商议过后设计院给我出了两张方案:
1、对砂浆不达标的砌体拆除、重砌;
2、将砌块中间的砂浆两边各掉一些,然后用M10砂浆勾缝,抹灰时加大一级标号;
经过我的恳求,设计院最终同意:墙体双面挂钢板网,用高标高砂浆抹灰;
回复
27楼
呵呵,这个设计院还不算为难你的了。抹灰时要注意钢板网的固定一定要牢,抹灰厚度稍厚一点。
回复
28楼
拆了重建....砂浆标号不合格本身就是工程质量问题。豆腐渣工程就是这么来的.
回复
29楼
围护墙加固成本太过高,拆除重砌是最好的选择
回复
30楼
其实没有什么关系的,我们这里现在经常出现这个问题,你写个满足的设计要求就好了(如果施工单位的好处打动了你的话),其实砂浆不满足的原因很简单,就是砂太细了,你让甲方做组试块肯定满足要求。要是回弹的话就很难满足的。
回复
31楼
111100000000000000000
回复
32楼
M1.6的太低啦,建议你重砌咯。因为外墙马虎不得的。
回复
33楼
做试验啊,好像都是这样的
回复
34楼
回复
35楼
应该拆掉重新施工,加固的办法,照样加大成本,所以还不如推到重来还好些!
回复