我现在的一个小工程,面积4735平米,很简单,框架结构,图纸设计外墙砌体的砂浆强度为:M5;施工单位在砌筑外墙时,砂浆强度的实际测值为:M1.6,从来没碰到过这种现象,请问大家:“碰到此类情况,该如何处理?”[ 本帖最后由 my01design 于 2011-6-15 09:01 编辑 ]
我现在的一个小工程,面积4735平米,很简单,框架结构,图纸设计外墙砌体的砂浆强度为:M5;施工单位在砌筑外墙时,砂浆强度的实际测值为:M1.6,从来没碰到过这种现象,请问大家:“碰到此类情况,该如何处理?”
[
本帖最后由 my01design 于 2011-6-15 09:01 编辑 ]
36楼
可以请有检测资质的单位对砌体做强度检测,如果满足就可以了。不满足的只能返工了。
回复
37楼
以上各位大虾说的都有道理,如果按规范或设计施工,中国的建设工程没有几个能达标,关键是操作,现在不是都讲操作吗
回复
38楼
感谢楼主为我们大家提供这么好的东西
回复
39楼
好东西大家分享 谢谢楼主哦
回复
40楼
好东西大家分享 谢谢楼主哦
回复
41楼
这个问题算是质量事故,应按质量事故处理程序办:
1、请有资质的检测单位进行检测,出具正式的检测报告;
2、如不合格,建设单位、设计单位、监理单位、施工单位参加,建设单位主持,确定处理意见:
(1)拆除重做;
(2)加固(建设单位必须同意):方案有设计单位出。
3、整个处理过程必须有详细的资料备查。
回复
42楼
很可能是砂浆王之类的石灰添加多了,和易性增大好砌砖,同时强度就大打折扣
回复
44楼
本身的砂浆在调配的时候估计就只有M3左右
在加上砂浆抗凝剂 手一抖放多了,就是这个结果
回复
45楼
怎么会发生这种事情呢 没有签合同吗
回复
46楼
对施工方来说拆了重砌是最理想的选择,否则工程干完了花在其它方面的费用比重砌还要多,而且会留下口舌,要想清楚了哈.
回复