最近做了一个项目,板厚100,C25的混凝土,因为板比较小,1500X3800的板,1500方向我配的是一级钢8@150,3800方向我配的是一级钢8@200,但审图下来,说我违反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(这可是强条啊,郁闷)我的计算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%,我估计说我错是因为他们是按全截面算配筋率的,也就是251/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27%
最近做了一个项目,板厚100,C25的混凝土,因为板比较小,1500X3800的板,1500方向我配的是一级钢8@150,3800方向我配的是一级钢8@200,但审图下来,说我违反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(这可是强条啊,郁闷)
我的计算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%,
我估计说我错是因为他们是按全截面算配筋率的,也就是251/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27%
当然,下次我肯定不会配这么小了,但我想搞清楚下,板,梁,柱的最小配筋率到底是按有效截面还是全截面?(大学混凝土课本的例题是按有效截面算的最小配筋率。。。)
12楼
是的,新规范的受弯构件最小配筋率计算要扣除受压区翼缘的面积。
回复
13楼
如沐春风啊,谢谢了
回复
14楼
最小配筋率公式,Pmin*h0/h
回复
15楼
受教了
回复
16楼
大学里面的教材是按全截面计算的,02和10规范都是这样的
回复
17楼
什么叫受压翼缘?
回复
18楼
我记得最少配筋率都是俺全截面算的吧!
回复
19楼
最小配筋率是全面积计算
PS:试试沟通一下,按单向板考虑?
回复
20楼
最小配筋率是按全截面计算的,也就是h,因为最小配筋率对应的是开裂荷载,所以要用全截面。而平时计算构件的配筋率时,是用有效高度h0的,使用状态下配筋率是开裂后的状态,故采用h0.
回复
21楼
受弯构件的最小配筋率有二个:一为理论最小配筋率既受弯构件受拉区开裂时,受拉钢筋同时进入屈服状态,这是混凝土结构最基本理论,在大学教材中均有详细解答,在理论最小配筋率计算中是按有效截面计算的;二为考虑经济条件,在满足理论最小配筋率的基础上提出的最小配筋率要求,这也是规范规定的最小配筋率,考虑到经济不断发展,这种最小配筋率也会不断提高,这种最小配筋率计算是按有效截面还是全截面由现行规范规定.
现行规范规定最小配筋率计算是按全截面计算.
现在许多大学教材更新不及时,确实误人子弟!!!
回复