关于板的最小配筋率,求教...
yjynma
yjynma Lv.7
2011年06月15日 13:09:58
只看楼主

最近做了一个项目,板厚100,C25的混凝土,因为板比较小,1500X3800的板,1500方向我配的是一级钢8@150,3800方向我配的是一级钢8@200,但审图下来,说我违反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(这可是强条啊,郁闷)我的计算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%,我估计说我错是因为他们是按全截面算配筋率的,也就是251/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27%

最近做了一个项目,板厚100,C25的混凝土,因为板比较小,1500X3800的板,1500方向我配的是一级钢8@150,3800方向我配的是一级钢8@200,但审图下来,说我违反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(这可是强条啊,郁闷)
我的计算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%,
我估计说我错是因为他们是按全截面算配筋率的,也就是251/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27%
当然,下次我肯定不会配这么小了,但我想搞清楚下,板,梁,柱的最小配筋率到底是按有效截面还是全截面?(大学混凝土课本的例题是按有效截面算的最小配筋率。。。)
免费打赏
西门孤城
2012年05月10日 16:59:30
22楼
你这个 a8@150 1m板带宽度内的面积是335啊,你说的251是a8@200吧。
规范上是对纵向受力钢筋有最小配筋率要求,对分布钢筋没有要求啊。所以审图中心的意见是错的啊。
回复
jlasl
2012年10月09日 15:36:05
23楼
22#楼的,人审图公司就是说单向板的分布钢筋配筋率不够,新混规9.17这条也正是说分布钢筋的配筋率的。希望你能先看看规范,思考过再回答!
回复
daoshi15
2013年01月19日 14:38:24
24楼
你到底是c25 还是c30的混凝土?有问题...
回复
qlb7610
2013年11月25日 13:59:28
25楼
如沐春风啊,谢谢了
回复
icemountain2000
2013年11月25日 15:33:43
26楼
willine2 发表于 2012-5-10 16:59 你这个 a8@150 1m板带宽度内的面积是335啊,你说的251是a8@200吧。规范上是对纵向受力钢筋有最小配筋率要 …人家按双向板设计的。1.5X3.8宜按双向板。
回复
blueseaklk
2013年12月10日 19:23:38
27楼

如沐春风啊,谢谢了
回复
tl1029694592
2013年12月10日 19:32:11
28楼
学习了 谢谢大家
回复
圆舞华尔兹
2013年12月11日 19:29:02
29楼
进来学习的!!!!!:)
回复
lb873041694
2014年04月08日 11:34:40
30楼
大学课本的最小配筋率也是按全截面计算
回复
dazzle_cui
2014年09月17日 11:51:35
31楼
hyp1962 发表于 2012-4-24 19:01 受弯构件的最小配筋率有二个:一为理论最小配筋率既受弯构件受拉区开裂时,受拉钢筋同时进入屈服状态,这是混凝 …学习啦,厉害!
回复

相关推荐

APP内打开