最近做了一个项目,板厚100,C25的混凝土,因为板比较小,1500X3800的板,1500方向我配的是一级钢8@150,3800方向我配的是一级钢8@200,但审图下来,说我违反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(这可是强条啊,郁闷)我的计算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%,我估计说我错是因为他们是按全截面算配筋率的,也就是251/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27%
最近做了一个项目,板厚100,C25的混凝土,因为板比较小,1500X3800的板,1500方向我配的是一级钢8@150,3800方向我配的是一级钢8@200,但审图下来,说我违反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(这可是强条啊,郁闷)
我的计算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%,
我估计说我错是因为他们是按全截面算配筋率的,也就是251/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27%
当然,下次我肯定不会配这么小了,但我想搞清楚下,板,梁,柱的最小配筋率到底是按有效截面还是全截面?(大学混凝土课本的例题是按有效截面算的最小配筋率。。。)
32楼
最小配筋率是按全截面计算的,一般配筋率按有效截面计算
回复
33楼
新手路过学习
回复
34楼
yjynma 发表于 2011-6-15 17:08 大学课本还是按有效截面算的啊。按全截面算是出自哪里啊?大学课本中有提到最小配筋率就是按全截面计算的。
回复
35楼
最小配筋率是按全截面算的,不是按有效高度算的。
回复
36楼
一看你就是没好好读书呀,混泥土里面也是按照全截面计算的,好好看书啊。哈哈
回复
37楼
话说我帮你查过了,教科书上面也是全截面,,
回复
38楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
还是不懂啊
回复
39楼
dazzle_cui 发表于 2014-9-17 11:51 学习啦,厉害!学习到了,谢谢指导
回复
40楼
哦 膜拜 学习了
回复
41楼
真好 长知识了啊
回复