水电站6.3kV母线和并网的机组PT上测量,三相电压平衡,线电压平衡,但开口三角形上有电压20V左右,心形接线是B相接地的。请各位帮忙分析下原因。

水电站6.3kV母线和并网的机组PT上测量,三相电压平衡,线电压平衡,但开口三角形上有电压20V左右,心形接线是B相接地的。请各位帮忙分析下原因。
免费打赏
lingxuct
2011年06月16日 11:05:38
2楼
电压互感器开口三角上出现20V电压,从20V数据分析,一次发生接地时应是100V,它且只有20V,可以排除接地故障,另外就是电压互感器的铁磁谐振和系统的三次谐波。
回复
y502x
2011年06月18日 23:34:47
3楼
可能电压波形太差,三次\九次等谐波分量太大或互感器角差及匝差等均有影响.
回复
wangqunjiang
2012年05月10日 14:42:14
4楼
看看PT接地是否松动。