一个系统有两个冷凝器并联,每个冷凝器有两电机,冬天的时候,可以把一个冷凝器的两个电机都关了吗?会有什么问题?谢谢!
一个系统有两个冷凝器并联,每个冷凝器有两电机,冬天的时候,可以把一个冷凝器的两个电机都关了吗?会有什么问题?谢谢!
2楼
这是一种很常见的做法,很多需要在较低环境温度下制冷运行的机组都有这样的控制功能
当冷凝压力过低时,会停止冷凝风扇的运行以维持冷凝压力在合理范围内。
关键是控制好冷凝压力
回复
3楼
谢谢!可是这是两个并联,如果把一个的两个风扇都关了,另一个全开,会不会导致分流不均或者别的什么问题?是不是每个关一个风扇,这样比较均衡比较好?
回复
4楼
你最好安装两只高压压力控制器,指令信号给予冷凝器的风机,设定两个压力值,例如0.12MPA两个风扇运行,如果压力继续上升,达到第二个设定值0.14MPA时另外两个风扇投入运行。
回复
5楼
两个平均比较好,现在很多都是变频控制,你这个要做开关控制。
可以参考楼上加装压力开关的方法,设定好上下限值,控制风机启停
回复
6楼
回复
7楼
谢谢,须仔细研究
回复
8楼
根据实际需要来做了
回复