我觉得你画的系统原理图还不够原理话~还有点烦琐~建议看<建筑给排水深度图样>23米的高度还要用水箱~市政压力说明没说明,不够~?还是白天压力太小?
还有厨房的排水和卫生间连在一起就一定不要在厨房设地漏,要不平时的臭气会散在厨房里.
回复
13楼
图中问题不少,很难通过审图关
回复
14楼
7楼的问题问的很好,PPR确实用热熔连接,第三个问题,那个配件是有,叫球形三通,不过通常用在同层排水中,普通排水用的较少。通常施工单位会自行错开一点安装。
回复
15楼
是啊,画得还可以,就是线型不区分,不太好,容易混
回复
16楼
问题多,屋顶设生活水箱供水,就没有必要设置增压泵,WL-9、10污水汇集时坡度表示不对,WL-2立管上不应接厨房的地漏,WL-4、6上应设置清扫口,部分卫生间没有设地漏,WL-17的排水复杂,应再设1根立管,1、2层设计有配水点,那所产生的废水怎样排除室外,卫生间大样怎么没有。