地下车库的一个防火分区为3853m2,我划分了两个防烟分区,一个1947m2,一个1906m2。每个防烟分区分别设置1台排烟风机,这2个防烟分区共用1台补风机。问题:着火时,除了开启补风机外,是开启一个防烟分区的排风机还是两个排烟分区的排风机都要开?因为这牵涉到补风机风量的问题。
地下车库的一个防火分区为3853m2,我划分了两个防烟分区,一个1947m2,一个1906m2。每个防烟分区分别设置1台排烟风机,这2个防烟分区共用1台补风机。
问题:着火时,除了开启补风机外,是开启一个防烟分区的排风机还是两个排烟分区的排风机都要开?因为这牵涉到补风机风量的问题。
2楼
建议分开做补风机,每个防烟分区一个独立的送排风机,这样就可以避免现在的问题。如果必须设一台补风机,可以考虑采用变频风机。
回复
3楼
没必要划分防烟分区,设一个系统即可。
回复
4楼
车库开得很少,做一个就可以了。要切合实际
回复
5楼
楼上说的符合中国工程界的实际情况,业主要省钱的,没有办法的。。
回复
6楼
送风机还是分开设,设变频造价高,控制复杂。
回复
7楼
我前一段时间也遇到了楼主遇到的问题,翻阅了防火规范,并和一些大拿做过沟通.结果如下:
1.一个防火分区设置一台排烟风机,服务两个防烟分区,各防烟分区设置电动排烟防火阀;排烟风机按照一个防烟分区排烟量确定,不考虑两个防烟分区同时着火的情况.
2.排风采用诱导风机,因此排风所需压头远小于排烟,单独设置排风机,而非排风排烟合用风机;
3.消防补风和排烟补风合用,按照排风补风设置(此时排烟补风会大于50%),或者设置双速风机。一个防火分区设置一台补风机,因为车库是开敞空间,所以不论在哪个防烟分区补风,均可保证所需的补风量。
另外,根据现行的电气规范,不允许消防风机做变频。所以只能设置单速或者双速风机。
上述意见,与大家讨论。
回复
8楼
可以用双速送,排风、烟风机,火灾时机械排风系统兼作机械排烟系统,机械送风系统兼作火灾时机械送风系统。平时,机械送风,排风低速运行;火灾时排烟风机按防烟分区高速运行排烟;火灾时机械送风机按防烟分区排烟控制运行,一个防烟分区排烟时低速运行,两个防烟分区同时排烟时高速运行。
回复
9楼
根据规范,非着火防烟分区的风阀需关闭。故只能开着火区域的排烟风机。
补风机建议设置一台双速风机,一个防烟分区着火时低速补风,两个防烟
风机着火时高速补风。一般只考虑一把火。补风量需>50%,且<80%
回复
10楼
要看当地消防局要求,防火分区的划分按面积,有些地方是500平方米,有些是1000平方米,有些地方规定每防火分区独立设置排烟机或排风机
回复
11楼
着火时开启一个防烟分区的排烟风机,但补风机要综合考虑,所以需设置成双速风机!