这种情况是否可以设只储存室外消防水量的消防水池?
lhy.2003
lhy.2003 Lv.2
2006年05月15日 12:25:01
只看楼主

工业项目(最大一个单体,室内消防水量10l/s,室外30l/s,)室内外消防水量相差较大 ,室外消防管网可以满足室内消防水量 及水压要求,但不满足室外消防水量 ,这时是否可以设只储存室外消防水量的消防水池?我这种理解是否有问题 ,请大家 指点迷津!

工业项目(最大一个单体,室内消防水量10l/s,室外30l/s,)室内外消防水量相差较大 ,室外消防管网可以满足室内消防水量 及水压要求,但不满足室外消防水量 ,这时是否可以设只储存室外消防水量的消防水池?我这种理解是否有问题 ,请大家 指点迷津!
免费打赏
lhy.2003
2006年05月17日 11:00:16
12楼
11楼,能找到确切的依据吗?
回复
wssy
2006年05月17日 11:53:02
13楼
道理很简单!看规范就可以了,这里新人很多的!和地方规范没任何关系,看建规就可以了!你说做室内消防水池一定还要把室外水存上?那不是笑话嘛
回复
wang_weihai
2006年05月20日 19:41:08
14楼


不同意这位的观点,我认为你该仔细的看看规范,看水池储水量是怎么算的,如果市政不满足室外消防用水的话,做水池还是得把不满足的部分要算上的。当然室内的更加要算上了
回复