6套100T/H的反渗透系统。水库水水源,机械澄清池,阿科沙滤,超滤,反渗透系统。原水电导500,硬度也比较低。运行时间不足两年。在线清洗其中某一套的时候,在用草酸清洗的时候回流液呈现紫红色。用烧杯接点清洗液,滴加适量的液碱,颜色褪去。呈现淡淡的微黄色。
6套100T/H的反渗透系统。水库水水源,机械澄清池,阿科沙滤,超滤,反渗透系统。原水电导500,硬度也比较低。运行时间不足两年。在线清洗其中某一套的时候,在用草酸清洗的时候回流液呈现紫红色。用烧杯接点清洗液,滴加适量的液碱,颜色褪去。呈现淡淡的微黄色。
2楼
各位大大给分析一下,是什么物质引起的这样现象
回复
3楼
是不是铁锰造成的,没经历过,纯猜想。
回复
4楼
分析对了 有什么好处
回复
5楼
看你多长时间没清洗了,原水是地表水有些有机物之类的,少量其他杂质,在膜表面的不一定就是结垢了。
QQ:35243720 销售反渗透阻垢剂,水处理配件,精诚合作
回复
6楼
个人个人猜测也是
有木有高人啊
分析分析呀
回复
7楼
建议你测一下出水的Fe离子。
回复
8楼
测下清洗液Fe离子就行了,一般应该是铁锰
有机物也有点
清洗效果怎么样?
回复
9楼
效果不错,进口压力和产水量都有不通程度的好转。
回复
10楼
紫红的主要原因应该是2价fe离子造成的
引起出现2价铁的主要原因如下:
1.设备时间较长,已经生锈
2.原水中铁锰含量过高
之后是淡黄色是因为2价铁被氧化为3价铁沉淀
但是还有部分3价铁离子
所以是黄色
总而言之就是铁锰引起的
众信清源科技发展有限公司有清洗剂,杀菌灭藻剂以及相应的各种水处理设备可以为你解决后顾之忧。
售后团队,智囊团队伍强大,随时为您提供最完美的服务。
回复