风管、风机盘管送风距离选择、风口选型
wsdinyu
wsdinyu Lv.2
2011年06月16日 12:58:01
只看楼主

风机盘管的静压和余压是一回事,10 帕相当 1 米的风管 通常送风距离 5~6Pa 每米比较符合实际情况 静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压(等于全压). 余压指设备除了风机还有盘管、滤网等辅件构成,扣除辅件的阻力剩余的全压就是余压,便 于选择配管等。 就风机盘管的接管来说,管道阻力不大(不超过 1Pa/m)主要考虑出风口、回风口的局部阻 力即可 一般厂家在选型时,对于常规的风管,在常规的风速下(主管 5-7 米/秒,支管 4-5 米/秒),都计取 1Pa/m 的阻力.而对于一般的部件,比如回风静压箱取 15Pa/个,送风静压箱取 40Pa/个,过滤网取 10Pa/个,风口 10Pa/个. 以上,是一般常规情况下的估算值,敬请参考 静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压。 动压是指出风口开启后因为气流流动引起的压力, 动压=0.5*q*v2=0.5*空气密度*风速的平 方;工程当中一般将风速都按定值设计,所以动压就是恒定的,所以克服管路阻力实际上是 静压,所以一般正规的厂家介绍时都是说静压,而不说出口余压。 追问一句:风机盘管供冷量 Q 的大小是随静压 Pj 的增大而增大还是增大而减小?它们之间 存在何内在关联?当然还有楼主在 3 楼中所提的静压与风量有何关系?所以, 从理性角度进 行言传上的认识就显得很有必要。

2011年06月16日 12:58:25
2楼
一、显然,影响风机盘管供冷量的关键因素是盘管传热系数 K,其理论分析公式如下: K=1/{1/P*V^m*ξ^n+1/S*W^r)} (^表示幂指数 表示幂指数) 表示幂指数 其中: 其中:K——盘管传热系数 盘管传热系数 V——盘管迎面风速 盘管迎面风速 ξ——析湿系数 析湿系数 W——盘管水流速 盘管水流速 P、m、n、r——试验系数及指数 、 、 、 试验系数及指数 式中 P、m、n、r 为可查已知数据,W 为定量,变量因素为 V、ξ。 我们知道,其一、在一定范围内,迎面风速 V 对析湿系数 ξ 的影响近似于线性比例关系, 其一、 的影响近似于线性比例关系, 其一 在一定范围内, 为分析方便, 的分析。其二、 为分析方便,把析湿系数 ξ 对传热系数 K 的影响均归结于迎面风速 V 的分析。其二、同一 型号规格风机盘管(即同一比转数 型号规格风机盘管 即同一比转数 ns=n*Q^0.5/H^0.75)其静压 Pj 的高低可由动压的转换而 其静压 实现!显然, 实现!显然,高静压便对应着风机的低转数 n,风机的低转数 n 对应着低迎面风速 V。 , 。 由上分析,风机盘管供冷量 Q、盘管传热系数 K、迎面风速 V、静压 Pj 之间存在以下关 系:Q∝K∝V∝1/Pj。 ∝ ∝ ∝ 二、当然,风量 L∝迎面风速 V,静压与风量之间的内涵有如下两层: 其一,某一静压限值下的风机盘管如 30Pa,静压与风量之间成正比关系!此时的 30Pa 某一静压限值下的风机盘管如 ,静压与风量之间成正比关系! 为该风机盘管所能提供的最大静压值, 风量为三档风速中最大档的所对应的风量, 随着档数 的减小风量与静压也随之减小。这是由于在同一电机通过改变电机的输出功率而实现对转 这是由于在同一电机通过改变电机的输出功率而实现对转 速的控制。 速的控制。需注意此时的风机盘管供冷量 Q 与静压 Pj 之间是成正比关系的,即 Q∝K∝V ∝ ∝ ∝Pj。
回复
wsdinyu
2011年06月16日 13:00:06
3楼
其二,不同静压限值的风机盘管如 30Pa、50Pa,静压与风量之间成反比关系!这是由于 不同静压限值的风机盘管如 、 ,静压与风量之间成反比关系! 在同一电机输出功率条件下,通过动压与静压之间的转换得以实现, 在同一电机输出功率条件下,通过动压与静压之间的转换得以实现,更高的静压对应着更 小的风量。 小的风量。关于此点风机盘管供冷量 Q 与静压 Pj 之间关系已在上面一中分析 全压=静压+动压 静压于物理的密度有关 动压=0.5*空气密度*风速^2 余压=全压-系统内各设备的阻力 对于管道的压力分析要根据风机的性能曲线和管道的阻力曲线来分析。 分析过程可见《流体力学》一书。 我认为可以理解为 1.静压=所处的空气压力,如书上的 960KPa.101325 等。 2.动压=0.5*空气密度*风速*风速. 3.全压=静压+动压 4.余压=送风口处动压与计算动压差(常说的留部分余压) 因为散流器的标注是标颈部尺寸跟风速的,所以考虑有效面积系数是 1。 而一般的百叶是标百叶的面部尺寸,所以取有效面积 0.7 左右。 散流器可以按照喉口尺寸计算,所以不必考虑系数,面积是 100%。厂家说得系数,是按照 外框计算采用的。软件计算的尺寸是喉部尺寸,所以有效面积系数是 1。 散流器有效面积系数通常取 0.5,而双层百叶有效面积系数通常取 0.7。 方散 K 通常在 0.5-0.6 左右,双层 K 通常为 0.7 左右,单层 K 通常为 0.8 左右
回复
浩叔聊机电
2011年07月27日 19:09:08
4楼
好好好好好好好好好好
回复
fengyuecao
2011年08月04日 12:15:54
5楼
学习了,感谢楼主啊
回复
绿荇沙
2011年08月08日 10:10:52
6楼
学习,学习啊!
回复
tyut13223642369
2011年08月08日 13:58:47
7楼
太好啦
回复
hengds
2011年08月09日 16:06:58
8楼
很全面,谢谢楼主,学习了……
回复
zhangyonggang_2011
2011年10月25日 11:21:13
9楼
回复
suntendy8611
2011年11月08日 12:37:05
10楼
学习了 终于知道为什么样本上总写静压了
回复
miduoqi
2011年12月17日 14:01:54
11楼
静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压。
动压是指出风口开启后因为气流流动引起的压力,动压=0.5*q*v2=0.5*空气密度*风速的平方;工程当中一般将风速都按定值设计,所以动压就是恒定的,所以 克服管路阻力实际上是静压,所以一般正规的厂家介绍时都是说静压,而不说出口余压。
呵呵,没整理就直接贴上来,谢谢楼主分享!

[ 本帖最后由 miduoqi 于 2011-12-17 14:05 编辑 ]