用PKPM2010版计算了一个7层+1层闷顶的异形柱框剪的住宅,框架四级,剪力墙三级。在梁平法施工图中,一层顶框架梁的箍筋直径,软件都配成了10的。二层顶开始又都采用6mm或是8mm了。按三级钢计算的,看计算结果,用直径8mm就够了。框架四级的话,最小直径不是6吗?找了半天没找“必须用10mm直径箍筋”的构造规定。另外,以前扩初时用PKPM08版做的,用的一级钢的箍筋,软件出的都是8mm~~~~
是不是软件问题呢?有好心人知道为何吗?
2楼
是不是开间大,一层柱的轴压比大了,配箍特征值要求大。
回复
3楼
底层10 很正常啊 轴压比大啊
回复
4楼
框架梁箍筋配置,与轴压比有关系吗?
回复
5楼
没仔细看,四级抗震等级的梁箍筋怎么会用到10?如果是个别梁,是不是梁没搭在墙上或柱上,成了悬臂梁了。
回复
6楼
是一层顶的全部框架梁~~~~二层以上就正常了。是不是软件的问题呢?唉~~~
回复
7楼
PKPM 计算还行 画图 就不要用了