【分析】冷冻水泵试压过程中壳体爆裂什么原因?
chunxiao1979
2011年06月16日 17:27:29
来自于制冷技术
只看楼主

132KW冷冻水泵,设计管道工作压力为1.3Mpa,管道在试压均合格,对设备进行试压的过程中,在压力仅到1.6Mpa时,水泵壳体直接爆裂(如图),设计要求压力为1.8Mpa,请各位帮忙分析一下什么原因?泵为江西产的国产水泵。在试压之前压力仅为0.5Mpa时,此批水泵在密封处均有漏水情况,后业主要求运回原厂修理,此次试压为修理后的一次试压。

132KW冷冻水泵,设计管道工作压力为1.3Mpa,管道在试压均合格,对设备进行试压的过程中,在压力仅到1.6Mpa时,水泵壳体直接爆裂(如图),设计要求压力为1.8Mpa,请各位帮忙分析一下什么原因?泵为江西产的国产水泵。在试压之前压力仅为0.5Mpa时,此批水泵在密封处均有漏水情况,后业主要求运回原厂修理,此次试压为修理后的一次试压。

SSL28915.JPG


SSL28997.JPG


SSL29001.JPG

免费打赏
诺尔制冷
2011年06月16日 21:17:29
2楼
看图片这个连接有问题,应该要用软性接头连接,你这样硬性连接水泵就算不裂开,以后维修后也会有问题,这个问题碰到过好多次。是安装问题!或者是设计问题!!!
回复
rui_jci
2011年06月16日 23:10:07
3楼
正好遇上个,想问下,若采用U型弯抵消应力而不采用避震软接可否?管径为300无缝钢管。
回复
wojiushiwojj
2011年06月17日 10:47:21
4楼
我也觉得是设计问题,链接处的问题,还是要从根本上找原因
回复
fengxiang1025
2011年06月17日 13:34:08
5楼
u型弯不可取,关键是兰盘用弹性软接头连接还有一个好处,即泵的法兰受力均匀。
回复
kelwxq
2011年06月17日 13:51:32
6楼
安装的顺序出错造成的应力集中在薄弱处,后又受压造成开裂,安装因该先连接水泵出口处的法兰,检查上紧后在连接底座的螺栓。
回复
king_john2010
2011年06月17日 14:20:15
7楼
有点恐怖啊,什么牌子的水泵啊
回复
king_john2010
2011年06月17日 14:21:43
8楼
我也是做水泵销售的,呵呵 ITT 凯泉 和东方,江苏地区 。
回复
adingkgb
2011年06月17日 15:49:22
9楼
没有用球形软接头啊??
回复
阎良人
2011年06月17日 16:36:25
10楼
水泵进.出口应该用软连接,消除管道的应力。再是水压力要那么高吗?。水泵壳体可能承受不了呀。
回复
xjdnbx
2011年06月17日 16:42:01
11楼
这个事最主要问题还是安装事,软接与泵轴心不是在一条线上,错位了,试压时软接处的力可以达到好几吨,自己算一下就知道了,导致泵体受剪切力破损,我在宁波的一个工地碰到过,还把在附近桥架上施工的电工给打死了。
回复