【分析】冷冻水泵试压过程中壳体爆裂什么原因?
chunxiao1979
2011年06月16日 17:27:29
来自于制冷技术
只看楼主

132KW冷冻水泵,设计管道工作压力为1.3Mpa,管道在试压均合格,对设备进行试压的过程中,在压力仅到1.6Mpa时,水泵壳体直接爆裂(如图),设计要求压力为1.8Mpa,请各位帮忙分析一下什么原因?泵为江西产的国产水泵。在试压之前压力仅为0.5Mpa时,此批水泵在密封处均有漏水情况,后业主要求运回原厂修理,此次试压为修理后的一次试压。

132KW冷冻水泵,设计管道工作压力为1.3Mpa,管道在试压均合格,对设备进行试压的过程中,在压力仅到1.6Mpa时,水泵壳体直接爆裂(如图),设计要求压力为1.8Mpa,请各位帮忙分析一下什么原因?泵为江西产的国产水泵。在试压之前压力仅为0.5Mpa时,此批水泵在密封处均有漏水情况,后业主要求运回原厂修理,此次试压为修理后的一次试压。

SSL28915.JPG


SSL28997.JPG


SSL29001.JPG

免费打赏
xjdnbx
2011年06月17日 16:45:48
12楼
试压时最好把软接头折除,用短管代替,一般设备是不容许一起试压的
回复
zymlby
2011年06月17日 16:47:16
13楼
如果有接软接头爆的可能就是软接头
回复
basten2000
2011年06月17日 23:30:54
14楼
99%不是产品问题,99%是安装问题,80%是软接问题!!!
呵呵,数据是瞎想的,只不过是想说明一下可能出问题的地方!!!
回复
basten2000
2011年06月17日 23:34:27
15楼
多说两句
1、第一张图,水泵漏水,是正常现象,具体说明原因,自己去搜索
2、业主很好说话啊,这个样子了,还允许你们拉回厂去维修,你们真是厉害厉害啊
3、楼上有位仁兄说,接了软街头,裂的就是软接头了。我觉得这话说的是不是太随想了???
回复
ephone
2011年06月18日 13:21:13
16楼
应该装减震软接啊
回复
zsf9229
2011年06月18日 19:45:40
17楼
新手学习中
应该是设计问题
回复
engsimon
2011年06月18日 21:37:52
18楼
一是水泵铸造质量问题,二是采购时有没有说明泵的承压范围。三是施工工艺,泵的进出水没有软接。四就是设计问题,像你那么高的供水系统,应当采用二级供水系统。
回复
一夜江湖之路人
2011年06月18日 22:26:03
19楼
我是新手想问一下水泵的正常接管顺序是这样的吗: 水泵前后都是先接软连接然后出水段加止回阀,进水端家过滤器???
回复
cqwb2003
2011年06月19日 10:18:48
20楼
图片只把裂隙拍了,看不见泵的软接头及支架,说不准原因。但一般来说是配管及支架不合理造成的,可能是泵的阀门配件及管道全压在泵的法兰上,压力上升时没有软接或软接没起到缓冲的作用造成剪切力把泵给破坏的。
回复
江豚大大
2011年06月19日 12:32:29
21楼
这种问题,应该找厂家的过来看看,不知道是不是质量问题~~~~