远传压力表的3跟线接变频器的外接电位器量端口,如果接反了会出现什么后果【恒压是不可能了,】对变频器和水泵有影响吗
远传压力表的3跟线接变频器的外接电位器量端口,如果接反了会出现什么后果【恒压是不可能了,】对变频器和水泵有影响吗
2楼
对变频器来说,它得到的是相反的信号--压力够了还要它升频,
而电机超速运转会使压力进一步升高,导至电机或变频器器过流或损坏。
压力低了,它反到降频。对变频器和电机、水泵倒是没影响。
回复
3楼
一楼说的很对
回复
4楼
线接反,你启动不了,应为没有压力时给的信号变成压力最大,变频器不会输出的。
如果在运行过程中,才是2楼说的那样,压力增大,却使变频器输出变大,恶性循环变频器一直满负荷输出。对管网都是有伤害的。
回复
5楼
“远传压力表的3跟线接变频器的外接电位器量端口”,有这样接线的吗?
恒压供水,压力的模拟量(4~20mA)信号,应反逻辑接到变频器的调速给定输入端吧?
回复
6楼
同意区管的。 远传压力表出来的肯定是4~20mA信号。变频有专用的模拟量输入端子。
电位器量端口都接的是电位器啊。
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
胡扯,远传压力表怎么输出是电流信号,远传压力表就是一个滑动变阻器,怎么会输出电流信号,不懂别乱说,电位器也是可变电阻器的一种,所以远传压力表当然可以当电位器用了
回复
10楼
传感器接反,控制器也反控制。调试通电前应该先模拟一下。
回复