混凝土坡屋面漏水怎么办啊,哪位大神99我吧
tchjk
tchjk Lv.2
2011年06月16日 18:59:30
来自于建筑施工
只看楼主

我管的标段里面的排屋因为屋面坡度比较大,砼养护不到位和部分混凝土的粉煤灰含量较大等原因出现大面积的漏水现象和蜂窝现象,应该怎么处理啊,希望大神们99我啊,小弟拜谢啊...55555

我管的标段里面的排屋因为屋面坡度比较大,砼养护不到位和部分混凝土的粉煤灰含量较大等原因出现大面积的漏水现象和蜂窝现象,应该怎么处理啊,希望大神们99我啊,小弟拜谢啊...55555
免费打赏
flying7013
2011年06月17日 09:50:08
2楼
这个比较难处理,你屋面混凝土还用粉煤灰的简直是想死
我们处理一般是用环氧树脂胶灌缝。
回复
d113375743
2011年06月17日 10:35:01
3楼
结构没问题的话 只能做建筑防水
回复
zg7585480
2011年06月19日 19:32:16
4楼
赶紧找做防水的专业单位先刷堵漏剂,不要影响结构验收,
回复
框架梁
2011年06月21日 21:39:41
5楼
做好防水应该没什么问题的
回复
kydfw
2011年06月22日 17:43:24
6楼
先堵漏,打孔注浆,在表面做SBS防水,漏的地方做两层。
回复
dongzi926
2011年06月28日 17:34:42
7楼
如果有松散的砼,先凿掉用堵漏王堵。一般情况下,防水做好,不让斜屋面存水就问题不大,是在不成再注浆。
回复
zoushichao2000
2011年06月29日 11:27:34
8楼
堵漏、找平、防水、应该没大问题
回复
筛糠
2011年07月05日 08:31:24
9楼
我也遇到同样的问题,就是先打针,再铺卷材。真是流年不利啊。
回复
flyingtrain
2011年07月06日 17:22:50
10楼
先将蜂窝麻面按防治通病的方法处理,有贯通裂缝的地方那就得灌环氧树脂:刷环氧树脂贴玻璃纤维布,留气孔、灌浆孔,然后用注浆机往里灌环氧树脂。再做防水层。注意墙根、管根处的防水薄弱处。
灌缝可找专业防水公司,多找两家把价格压下。
回复
gongpingyang
2011年07月06日 21:53:33
11楼
找专业的防水单位就可以了
回复

相关推荐