搞了这么长时间设计了还有一个简单的问题没搞明白,丢人啊,有没有人知道为什么电动机回路元器件的安装顺序是断路器-接触器-热继电器。假如要测电流,电流互感器应该安装在那个位置呢?
互感器放在断路器与接触器之间,热继放在接触器后面.
晕,是多余了,原来楼主是请版主解答
还是请版主解答.
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-6-16 20:43 编辑 ]
回复
4楼
---------------------------------------------------------------------
我知道一般都是这么个顺序,但是不知道为什么这么放?
回复
5楼
这也很能简单的理解,断路器的故障率是最低的。
所以互感器安装在接触器与断路器之间,按装后就不会有很多不方便。
如果安装在接触器与热继电器之间,这之间的距离也较小,且相对断路器来说是易损件,互感器安装在这之间没有一点优点.
回复
6楼
热继电器的安装位置的可以在接触器前面,也可以后面,在前面的好处就是星三角启动时只要安装一个热继电器,一般热继电器都是安装接触器之后是因为
回复
7楼
装在接触器下面,则当接触器断开时,热继电器主接线柱不带电。
回复
8楼
热空气是向上流动的,
装在上面容易受接触器线圈产生的高温和其它电器产生的热量影响而误动作
还有就是检修方便
回复
9楼
谢谢啊,我也明白了
回复
10楼
根据现场元件排列互感器一般是在断路器和接触器之间
回复
11楼
绝对是有根据的,因为每个部件的功能和特性不一样哈。楼上已经有好多好的解释了。
回复