发几张局部等电位造假的照片,望大家深层次分析原因!三天之内,连续发现两起局部等电位造假的恶劣行为,痛心啊!!!我认为:这都是国内一直普遍不重视电气安装的后果!!!因为90%以上的施工项目部没有电气施工员、没有电气质检员,电气监理素质普遍不高且严重不到位,电气施工往往无人监管,各地监督站往往都不配专业的电气监督员,不明确规定必须有电气监督员及其合理的质量监督面积、安全监督面积。正规建筑电气及现场临电施工质量的好坏,往往取决于施工人员(我们这里大多是1个或几个农民工)的素质高低和他们施工时的心情好坏!!!造假现象屡见不鲜,不光在正规电气安装上造假,在临电安装上也造假!!!
发几张局部等电位造假的照片,望大家深层次分析原因!
三天之内,连续发现两起局部等电位造假的恶劣行为,痛心啊!!!
我认为:这都是国内一直普遍不重视电气安装的后果!!!因为90%以上的施工项目部没有电气施工员、没有电气质检员,电气监理素质普遍不高且严重不到位,电气施工往往无人监管,各地监督站往往都不配专业的电气监督员,不明确规定必须有电气监督员及其合理的质量监督面积、安全监督面积。正规建筑电气及现场临电施工质量的好坏,往往取决于施工人员(我们这里大多是1个或几个农民工)的素质高低和他们施工时的心情好坏!!!造假现象屡见不鲜,不光在正规电气安装上造假,在临电安装上也造假!!!
所发造假照片的现场在卫生间内,光线不好,用手机拍摄的效果不佳,还好,能看出是如何造假的。
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-7-19 19:29 编辑 ]
2楼
能否把规范发给大家。共同学习
回复
3楼
按照以上图集,进入局部等电位盒的扁钢应该从底板钢筋的结点处焊接引入,且应当与局部范围内的柱筋、剪力墙强筋焊接连接。
黑心电工就做了一小节根本未与以上任何部位连接的扁钢进MEB盒,纯粹是为了应付检查、验收!!!
施工单位因为没有电气施工员、电气质检员,土建施工员又不懂,打底板混凝土时就根本未做以上扁钢引出,没有人发现,包括土建监理、电气监理。等到电工要做局部等电位时,发现未引出扁钢,反正又没人知道,就擅自做假。做假后,照样没人发现,照样通过监理单位组织的五方验收!!!
如果不是质监站有经验的电气监督员火眼精金,发现了这些造假现象,建筑物的安全功能就根本无从保证!!!
各地的质量监督站难道都有专业的电气监督员吗???!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-17 16:36 编辑 ]
回复
4楼
学习了!!
回复
5楼
这些电工造假,做了不是也白做,是经不起检验的啊!可是为什么还要这样呢?
回复
6楼
就为了省点钱?
回复
7楼
这些电工造假,做了不是也白做,是经不起检验的啊!可是为什么还要这样呢?
---------对住宅工程,似乎防雷办公室在竣工前是要去检测的,但似乎对公共建筑都不检测!!!
回复
8楼
坚决反对造假!
回复
9楼
在临电施工中造假,我经常见到的是伪造电缆的PE线:明明电缆芯数不足,就在配电箱一侧再做电缆头时加入一根假冒的PE线,接到配电箱PE排上,以应付检查;其实很好发现,如果你再检查电缆在设备或设备控制箱处的另一头,往往会发现根本没有多余的PE线芯!!!
这样的现象我查出过数十起。在这个关键点上造假,假设伪造了三级箱到用电设备电缆的PE线,则不但三级箱、一级箱内这两级漏电保护都不会起作用,而且一旦设备漏电,就会给接触到设备金属壳体及其连接金属架体的所有人员带来人身伤害!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-19 08:10 编辑 ]
回复
10楼
电工,不是一个独立的工种,然而施工工地中,绝大多数都是把电工当成独立工种对待的,这样就造成了,等电位的钢筋焊接,扁钢的引出,连接盒的预埋,以及以后的接线,电工全得一个人干!你们以为电工都是技术全能,钢筋工,电焊工,模版工,混凝土浇筑工,砌墙工,抹灰工,贴砖工全得会干!而且是从头干到尾!我遇到的情况,90%都造假!说到经不起检验,事实上有几个认真检验的?不都是下酒店上宾馆就盖章的?
回复
11楼
支持10楼的说法
回复