10KV开关运行过程中发热
yuchen123168
2011年06月17日 09:40:48
来自于工地图片
只看楼主
DSCN3509.JPG

DSCN3509.JPG

免费打赏
cdj23983
2011年06月20日 11:18:54
12楼
还有可能,紧固螺丝没有压紧或者罗牙长了点,压不禁
回复
joshua8209
2011年06月20日 15:37:50
13楼
顶7L啊 砖家!!!
回复
wjianq
2011年06月20日 18:29:08
14楼
新人,长见识了,顶一个
回复
xiongbinde
2011年06月20日 20:42:51
15楼
专家啊,分析的真好。
回复
考拉77
2011年06月20日 21:43:52
16楼
学习了,长见识
回复
fengyunhao001
2011年06月20日 21:52:49
17楼
新人,长见识了,顶一个
回复
xy079736
2011年06月20日 22:50:56
18楼
铜排要是没有换的话,就是梅花触头和静触头接触不良长期运行造成的。
回复
小清新
2011年06月21日 07:45:47
19楼
我觉得是质量差的原因
回复
houzaixiang
2011年06月21日 09:27:58
20楼
我同意7楼的看法,尤其是静触头的分支排压花,据我所知,开关厂几乎不会采用此工艺,而且还接触面积小于静触头,而那些镀银的我们不可能知道其厚度,至于母线盒的质量,正规厂家的就行。