22楼
有专门检测镀银厚度的仪器。
我们这里镀一批铜排都要按比例抽检。
另外,镀锡、镀锌、镀铬都有办法检测镀层厚度。
回复
23楼
学习了!!
回复
24楼
回复
25楼
的确是个好帖子;让同行们得到很大帮助; 顶一个; 表示关注; 呵呵
回复
26楼
专家啊,分析的真好!
回复
27楼
回复
28楼
暂时还没有接触到这些,我们用的是户外开关,不是小车开关,但是,后期肯定会用的,学习了,顶一个。
回复
29楼
对7楼的分析赞一个!另外建议更换梅花触头,弹簧长期受热导致退火,使拉力不够。引起动静触头没有足够压力而生热。恶性循环,最终爆炸!
回复
30楼
7楼是专家啊,确实很在理啊
回复
31楼
图中用的50mm宽母排,静触头是φ49的,刚刚合适啊。仔细看看
回复