春风细雨
2011年06月23日 08:14:06
42楼
分析得很好,学习了。谢谢。
回复
yzglq9360
2011年06月23日 09:06:33
43楼
我看了7楼得分析,应该是有这方面的因素,但我认为不是根本问题
最大的可能性是断路器进柜后,断路器的A、C相和梅花触头咬合不对称,A相多,C相少,
导致C相咬合不到位 单相发热
回复
aiqi501
2011年06月23日 09:53:13
44楼
7楼分析的很有道理,但是我看好像是静触头和动触头的配合有问题,静触头的选择有点小,当然制作工艺上实在是差到极点了。触头盒上面不是刷的漆,应该是融化的一些凡士林。在制作的过程中凡士林的使用不正确

[ 本帖最后由 aiqi501 于 2011-6-23 09:56 编辑 ]
回复
dylan3940
2011年06月23日 10:22:23
45楼
LZ的几张照片,只能看到B、C相静触头,断路器也只能看到6个触臂中的2个(两个图中触臂端面的花纹不一样,所以不是照得同一个触臂)。你推断梅花触头咬合不对称是有可能的,但是你后面说“A相多,C相少,导致C相咬合不到位 单相发热”,这条是怎么推断出来的呢?怎么看出来A相多,C相少呢?那B相又怎么解释呢?
断路器的相间距和极间距公差要求是±1.5mm,但是实际上,偏差2.5mm都是可以很顺利将手车推进去,运行也一点问题也没有的。如果偏差5mm,动触头和静触头相碰,手车就推不进去了。
触头插入深度在15~30之间是正确的,验证的话,可以推拉几次手车,然后把静触头拆下来,用尺子测量一下划痕长度。按你推断的,断路器斜着,A相插入多,C相插入深度都不够15mm,那断路器要斜到这种程度,底盘车的定位插销板还能插到柜子的导轨定位孔里吗?
所有根本不可能是这样的。

44#说的很对,静触头尺寸也有极大可能有问题。如果静触头实际尺寸偏小,触头压紧力肯定不够,接触电阻升高很快。再往楼上看,还有朋友说梅花触头弹簧的问题,也是极有可能的。以前我跟业务经理去投标技术答疑,有的用户明确要求,触头弹簧必须用进口产品。说明现在用户对触头这块问题非常担心,不信任国产弹簧。

[ 本帖最后由 dylan3940 于 2011-6-23 10:28 编辑 ]
回复
sdbhrllj
2011年06月23日 17:02:10
46楼
7楼是开关厂的吧!分析的很全面!
回复
nisin1984
2011年07月05日 16:22:31
47楼
可能是梅花触头没有收紧,导致动静触头配合不好,看看弹簧是不是拉力不够
回复