排水井的最大间距增大了,污水没问题,排水干渠也没问题,但道路排水真的要六十、八十的一个雨水井,雨水口该怎么布啊?规范也有说明雨水口连接管不大于25m啊!
排水井的最大间距增大了,污水没问题,排水干渠也没问题,但道路排水真的要六十、八十的一个雨水井,雨水口该怎么布啊?规范也有说明雨水口连接管不大于25m啊!
12楼
雨水口串联多了,支管多了,和其它管线交叉打架就多了,且并不经济。大于800口径可设暗井,否则还是按雨水口间距设检查井。
回复
13楼
本人在实际中并未这样用过,但是规范修改检查井的间距,必然有它的道理的。
如果我们还是按照以前的做,那才叫浪费呢。都是间隔40米一个,那是我用软件做,并偷懒时才会做的事情。
回复
14楼
雨水井串连,在大管径顶管施工的雨水工程中其实是非常经济的。根据当地排水管理部门的实际能力,确定井距,工作井与接受井中间根本没有必要再设井的。先串连3个雨水井接入检查井为何不可?!
还是按照老的东西做,不根据实际情况采取规范允许范围内的措施,才会造成浪费。
回复
15楼
规范上面的是最大间距嘛,干吗一定要用最大间距的
回复
16楼
呵呵,规范上面的是最大间距嘛
回复
17楼
看看条文说明吧。
其实这个最大间距只不过参考罢了(对于大管径)
回复
18楼
审图的大爷老说40m一个井太浪费,要改图串接雨水口,楼上做过雨水暗井能发个截图学习一下吗??
审图的大爷还要标雨水口管长度……晕S了
回复
19楼
如果厂房单体的雨水管8~12米一个,你们是怎么连接到主管上的?1.主管上的检查井间距也做8~12米,2.还是让单体的雨水管自己接到间距25米左右检查井的主管上?3.是在单体的雨水出口处加小井再连接到间距25米左右检查井的主管上?我一般还是按照第2点做,但是总觉得不是很妥当!
回复
20楼
楼主,规范上给的只是最大间距,不超过就不算是违规,道排根据道路的红线宽度和道路板型来定雨水口的布置方式,
比如说,三块板的路,路红线宽40米,雨水井设在路一侧慢车道上,可以垂直另一侧慢车道,快车道的两旁设的雨水口(共三个),串连接入慢车道上的检查井,而且连接管不会超过25米,新规范规定雨水口间距25-50米,可以间隔50米设检查井,前提是满足检查井最大间距的条件!有时在道路交口处不方便设雨水口,可以隔60,70米设个检查井,
具体情况具体对待,还有,每个设计院都有些自己的设计套路,根据你们院的要求做吧,审图就会轻松通过咯!
回复
21楼
GB50014-2006,2000的雨水管。其雨水井最大间距才120米,你说150米有何根据?
道排设计中2,3个雨水口串连很普遍,无论大管小管,
如果检查井间距150米,那怎么连既能保证雨水口间距宜为25~50m,又能保证雨水口连接管长度不超过25m。
发张图看看??
回复