规范中要求,水喷淋最不利点喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将消防高位水箱出水口距最不利点喷头高度定为5米就可满足此要求,而无需设稳压设备?
规范中要求,水喷淋最不利点喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将消防高位水箱出水口距最不利点喷头高度定为5米就可满足此要求,而无需设稳压设备?
12楼
我找到点算是依据的依据了,记得在<中国科学技术出版社>出版的一本书里,有过这一样的介绍,自动喷水灭火系统要求通过水箱至最不利点喷头的水力计算确定水箱高度,但火灾初期只有少量喷头喷水(1~5L/S),因此其中流阻力也较小,水箱高度稍大于喷头的最小压力即可.
但具体所谓高度稍大于的高度,理论值该取多大.
回复
13楼
别为这一点高度省钱,我认为要计算管路水损
回复
14楼
多层的临时高压的消防系统,消防水箱设置在该建筑物的最高处依靠重力自流就可以了吧!!
回复
15楼
一般是水箱出水管接在报警阀组之前,而报警阀组又大多设在一层或地下室,那么水箱出水压力要先下降到一层再升到顶层,再到最不利喷头,中间还要经过各种阀门、报警阀、水流指示器等,即使水量再小恐怕也难以满足喷头的出流要求,所以我认为是不行的。
回复
16楼
我经常用7m的高度(水箱到最不利喷头)
回复
17楼
需要考虑管道流量损失。
回复
18楼
最不利点压力取决于水泵汇集管的压力,而水泵汇集管的压力又由增压稳压设备决定。喷淋系统的最不利点压力,取决于湿式报警阀的动作压力。
回复
19楼
湿式报警阀开启压力不大于0.14mpa,压力开关响应时间(喷淋泵启泵时间)应在15S-90S之间,如果喷淋泵未及时开启,未端喷头洒水后很快就没有压力了。无法进行灭火。
回复
20楼
不做稳压了,直接在泵房装块电接点压力表得了
回复
21楼
这样做,是否可以,如果在消防验收时能否通过?
回复