砖混结构的楼整体面是钢筋混凝土现浇板,请问在计算双向板的内力时,边界条件是按四边简支还是四边固定?
砖混结构的楼整体面是钢筋混凝土现浇板,请问在计算双向板的内力时,边界条件是按四边简支还是四边固定?
2楼
四边简支无疑
回复
3楼
一般情况下,中支座固定,边支座简支。
回复
4楼
边界条件应当按照支座有没有转动来考虑,整体现浇板的中间支座没有转动应当按固定,周边支座应当按简支考虑。我解释的对吗?
回复
5楼
“整体现浇板的中间支座没有转动应当按固定,周边支座应当按简支考虑”没错。还要考虑板厚的因素。一般板厚相差50mm以上,对于大板来说该边界应按简支考虑。
回复