各位老鸟,我是位新手。想请教一下6kv不接地系统中发生单相接地时有无零序电流?能否具体分析一下?谢谢了!
各位老鸟,我是位新手。想请教一下
6kv不接地系统中发生单相接地时有无零序电流?
能否具体分析一下?谢谢了!
2楼
有,很小,电容电流。
回复
3楼
请教楼上的,三相怎么不平衡了呢?二楼的说得正确
回复
4楼
斑竹能否给点资料参考!
回复
5楼
请看一下:
中性点不接地系统,正常运行时,忽略电源和线路上的压降,电网各相对地电容可认为相同,则三个电容构成一对称负荷。正常情况下电源中性点对地电压为0,三相对地电压之和与三相电容电流之和均为0,此时电网中没有零序电压和零序电流。当发生单相接地之后,接地相对地电容被短接,电网出现如下特点:
1)接地相电位变为0,此时大地的电位不再和电网中性点等电位,而非接地相电压将升高√3,系统内出现零序电压U0,其大小等于故障前电网的相电压。
2)非故障线路的零序电流为线路本身对地电容电流,方向从母线流向线路,超前零序电压90°。
3)故障线路的零序电流为所有非故障线路零序电流之和,其方向从线路流向母线,滞后零序电压90°。
回复
6楼
有很小的电容电流,出现零序电压,一般这种系统只作用于信号,发出警报,发生故障后还允许工作一段时间
回复
7楼
对于不接地系统,一般在不接地时,是平衡的,所以没有零序电流,但是一旦出现单相接地,就打破了PT二次的平衡就会出现零序电流,一般作用于信号,这种情况下按规定是可以运行2小时,以来排除故障
回复
8楼
补充说明一下,单相接地非故障相的电容电流是增大的,因为非故障相的电压升高了
回复