各位大虾电动机的三相电缆进线同时穿过一个电流互感器。请问这个电流互感器是用来作电动机的接地保护的么?如果是的话,又是如何实现的呢?谢谢啊小弟跪求了
各位大虾
电动机的三相电缆进线同时穿过一个电流互感器。
请问这个电流互感器是用来作电动机的接地保护的么?
如果是的话,又是如何实现的呢?
谢谢啊
小弟跪求了
2楼
是用来做接地保护的。
至于如何实现的?我没明白你问的意思,按照图纸接到保护装置里不就行了吗?
回复
3楼
不好意思
我说的是实现这个保护的原理
谢谢
回复
4楼
这是零序电流互感器。下面我给你简单的说一下:
零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
零序电流保护的基本原理就是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即ΣI=0,它用零序C.T作为取样元件。在线路与电器设备正常情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序C.T的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过不平衡电流),执行元件不动作。当发生接地故障是地,各相电流的矢量和不为零,故障电流的零序C.T的环形铁芯中产生磁通,零序C.T的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
回复
5楼
4楼的老兄说的对,这是电动机零序保护。在设计和调试是一定要注意,选择互感器同综保的配合。
回复
6楼
那请教一下:这种零序保护,是用在中性点接地情况,还是用在不接地情况下?
回复
7楼
要求电压互感器一次侧的中性点要与发电机中性点直接连接,而不能接地。电压互感器的一次绕组必须是全绝缘的。二次侧星形绕组及开口三角形绕组只接保护装置不能再接其他测量表计。