防护等级达到IP44的柜子如何,考虑小型断路器的散热问题?如果小型漏电断路器过热,会发生什么问题?
防护等级达到IP44的柜子如何,考虑小型断路器的散热问题?如果小型漏电断路器过热,会发生什么问题?
2楼
如果小型漏电断路器过热.栽流要下降.
回复
3楼
极间空隙增大,开关降容使用。
回复
4楼
简单实用,箱柜别弄的太小
回复
5楼
如果小型漏电断路器过热,产品老化加快。
加大箱体是一方面,适当减小回路电流,长期运行电流不要选择太大。
回复
6楼
哪里有可供下载的
回复
7楼
现在的微断质量好的基本上不考虑散热问题,因为产生的热量很小。不知你的问题是什么?用在什么地方?
回复
8楼
我们的箱体使用在电缆沟里,所以既要考虑防护等级,又要考虑断路器的散热,目前考虑采用散热装置。
回复