【求助】3相4线漏电保护器接3相电焊机的问题
fangxinno
fangxinno Lv.2
2011年06月17日 14:01:31
只看楼主

我是工地上管安全的,今天在工地上看到一个电工用电焊机时没有接入漏电保护器直接从开关箱隔离开关处接走,我就问他为什么这么接,他说他的电焊机是三相的(三根火线没零线),而漏电保护器是3相4线的(有N线进线端和出线端),他说他试了,只接三根火线进漏电保护器就会跳闸。。所以不能接,因为我本身不是电工,所以不太明白,也看了一些讨论,还是不太懂,在这里向大家请教请教,像这种情况怎么解决接线问题?谢谢了

我是工地上管安全的,今天在工地上看到一个电工用电焊机时没有接入漏电保护器直接从开关箱隔离开关处接走,我就问他为什么这么接,他说他的电焊机是三相的(三根火线没零线),而漏电保护器是3相4线的(有N线进线端和出线端),他说他试了,只接三根火线进漏电保护器就会跳闸。。所以不能接,因为我本身不是电工,所以不太明白,也看了一些讨论,还是不太懂,在这里向大家请教请教,像这种情况怎么解决接线问题?谢谢了
免费打赏
zzylyx
2011年06月21日 10:16:18
22楼
“这个只要把三火一零都接到输入端就行了,输入端不接零的话,确实合不上闸”,怎么会呢?三相平衡,无需零线,选三极漏电即可,也不会合不上闸吧!
回复
yx_x010
2011年06月21日 10:16:23
23楼
这个只要把只要把三火一零都接到输入端就行了,输入端不接零的话,确实合不上闸,
回复
yan0912
2011年06月21日 12:01:23
24楼
回复
catwang14
2011年06月21日 13:20:50
25楼
只接三相 不接零线是不会跳闸的 除非别的原因 跟本身接线关系不大
回复
muyuyao
2011年06月21日 15:31:50
26楼
这个只要把只要把三火一零都接到输入端就行了,输入端不接零的话,确实合不上闸,

----------漏保输入端不接零的话,应该也可以合上闸,只是漏电时漏电保护器不可能动作跳闸!!!
回复
zhengchong
2011年06月21日 16:26:58
27楼
学习 领教了!
回复
lengxue1984
2011年06月21日 17:30:35
28楼
在电焊机前接一个三级漏电不就行了吗,直接吧三根火线接四级漏电的话有漏电也不会跳闸的啊
回复
jiafengjun
2011年06月21日 20:24:39
29楼
看看电焊机的出线,是不是把外壳接地那根线也接在火线上了
回复
scdragon
2011年06月21日 23:20:34
31楼
回复
laohuang168
2011年06月22日 08:52:54
32楼

你说的是漏电保护原理在单相电源(220V)上的应用。漏电保护原理是:流入节点的电流的代数和为零,否则即为存在漏电。简单地说,单相电源必须要N线构成回路,而三相电源的三根火线可互为回路,你的三相电机不接N线也能正常工作就是最好的证明。事实上,在三相负载平衡的条件下,即使你接有N线,N线上的电流也为零。