【求助】3相4线漏电保护器接3相电焊机的问题
fangxinno
fangxinno Lv.2
2011年06月17日 14:01:31
只看楼主

我是工地上管安全的,今天在工地上看到一个电工用电焊机时没有接入漏电保护器直接从开关箱隔离开关处接走,我就问他为什么这么接,他说他的电焊机是三相的(三根火线没零线),而漏电保护器是3相4线的(有N线进线端和出线端),他说他试了,只接三根火线进漏电保护器就会跳闸。。所以不能接,因为我本身不是电工,所以不太明白,也看了一些讨论,还是不太懂,在这里向大家请教请教,像这种情况怎么解决接线问题?谢谢了

我是工地上管安全的,今天在工地上看到一个电工用电焊机时没有接入漏电保护器直接从开关箱隔离开关处接走,我就问他为什么这么接,他说他的电焊机是三相的(三根火线没零线),而漏电保护器是3相4线的(有N线进线端和出线端),他说他试了,只接三根火线进漏电保护器就会跳闸。。所以不能接,因为我本身不是电工,所以不太明白,也看了一些讨论,还是不太懂,在这里向大家请教请教,像这种情况怎么解决接线问题?谢谢了
免费打赏
nyytjo
2011年06月22日 09:20:50
33楼
回复
co1467948816912
2016年07月08日 14:23:44
34楼
你好,你这个问题弄明白没有?我今天也碰到一样的情况,不接电焊机的三根火线没事,一接上 漏电保护器就跳。。。
回复
qq_1466490963663
2016年07月09日 09:46:43
35楼
电焊机这种设备比较特殊,要求供电电源容量冗余比较大,一般我们遇上带电焊机的主,都是当皇帝一样候着的
回复
绿叶随风
2017年12月04日 11:14:46
36楼
不会吧,真有问题啊,我们刚买了3P+N的漏电保护器,准备用在电焊机上呢,会不会跳闸?
回复
绿叶随风
2017年12月04日 11:19:53
37楼
郡主 发表于 2016-7-8 14:23 你好,你这个问题弄明白没有?我今天也碰到一样的情况,不接电焊机的三根火线没事,一接上 漏电保护器就跳。 …你的问题解决没有啊?
回复
head12
2017年12月04日 13:21:16
38楼
他说的是正确的,用电机专用的漏报,3P的。
回复

相关推荐

APP内打开