从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。 请大家分析: 1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项? 2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因? 3、如何进行质量或安全整改? 4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚? 注意:
从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。
请大家分析:
1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项?
2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因?
3、如何进行质量或安全整改?
4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚?
注意:
1、施工临电箱,虽然不同于正规严丝合缝设计的配电箱,需要在不同的施工现场重复使用,带的负荷不会相同,但也必须注意进、出线断路器容量的配合问题!!! 这一点,往往不被施工现场临电电工所重视,即便提出了问题,大多也未予以整改!!!
2、本帖后面配了一些我自认为配电形式较好的配电箱,都是施工单位在现场的箱子!!!我的关注点在于配电形式,故图片中可能会依然存在第1条所说的问题!!! 望大家理解,取长补短,有选择看待!!!
3、施工临电的所有配电箱都必须有PE排,该PE排大都在配电箱左侧下部!!!要注意其连接板的方向要便于接线,螺孔的数量要满足“一个螺钉最多压两颗线”的要求!!!
第一张照片:电管埋设错位严重,本应相连的、暗装的、开关盒到灯具盒之间的电管!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-14 17:12 编辑 ]
153楼
楼主的图片确实很说明问题啊! 施工队伍素质严重偏低 那些亮闪闪的大楼的阴影处的是多么令人恐慌 偶二天还是自己修房吧
回复
154楼
钢结构安装仅一台吊车,肯定不安全、不规范!!!
钢结构的安装步骤错误,不能立完所有钢柱后再安装水平梁、柱间支撑、剪刀撑等!!!作业人员行进间无法挂安全带,应设置用以悬挂安全带的钢丝绳!!!门式脚手架搭设不规范,作业面无防护,且未做支撑,稳定性非常差!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-21 18:41 编辑 ]
回复
155楼
晚上上传我工地所发生质量问题
回复
156楼
楼主 很牛B,佩服,要多学习,
回复
157楼
这种做法在现场都是通行做法,好像没有什么人提出整该,请问不允许焊机的规范条文在什么地方?
回复
158楼
绝对可以加精了,很多违规都是平时经常能遇到的
lz太有心了
回复
160楼
为什么不能用透明的?
回复
161楼
为什么不能用透明的?出线
回复
162楼
这种做法在现场都是通行做法,好像没有什么人提出整该,请问不允许焊机的规范条文在什么地方?
-------您所提到的这种做法是11楼所示的金属电管对口焊接,GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范中的 强制性条文 有明确规定。
14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
注意:是强制性条文!!!
规范中总共才16条强制性条文,绝对不能违反!!!
GB 50411- 2007建筑节能工程施工质量验收规范(1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收)中有一条强制性条文:12.2.2低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合表12.2.2的规定。
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-21 18:12 编辑 ]
回复