从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。 请大家分析: 1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项? 2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因? 3、如何进行质量或安全整改? 4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚? 注意:
从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。
请大家分析:
1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项?
2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因?
3、如何进行质量或安全整改?
4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚?
注意:
1、施工临电箱,虽然不同于正规严丝合缝设计的配电箱,需要在不同的施工现场重复使用,带的负荷不会相同,但也必须注意进、出线断路器容量的配合问题!!! 这一点,往往不被施工现场临电电工所重视,即便提出了问题,大多也未予以整改!!!
2、本帖后面配了一些我自认为配电形式较好的配电箱,都是施工单位在现场的箱子!!!我的关注点在于配电形式,故图片中可能会依然存在第1条所说的问题!!! 望大家理解,取长补短,有选择看待!!!
3、施工临电的所有配电箱都必须有PE排,该PE排大都在配电箱左侧下部!!!要注意其连接板的方向要便于接线,螺孔的数量要满足“一个螺钉最多压两颗线”的要求!!!
第一张照片:电管埋设错位严重,本应相连的、暗装的、开关盒到灯具盒之间的电管!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-14 17:12 编辑 ]
163楼
晚上上传我工地所发生质量问题
-------热烈欢迎!!!
希望更多的朋友参与,以期共同提高个人水平,共同提高我国建筑电气安装质量和施工现场安全水平!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-21 18:40 编辑 ]
回复
164楼
为什么不能用透明的?
---------我查了94#帖子,照片显示的是“不规范配置的二级动力箱:出线不能用透明壳体的DZ47断路器!!!因为它的触头间距不够,满足不了隔离电气的要求!!!”
注意:我是说不能用“透明壳体的DZ47断路器”,因为DZ47断路器的触头间距不够,满足不了隔离电气的要求!!!
如单独使用,不配隔离开关,应该用规范中推荐的“DZ10T透明壳体断路器”!!!
回复
165楼
发电机旁不规范的临电总箱及不规范的接线:
1、发电机出线不应该是四线的TN-C系统,应当直接形成TN-S五线系统!!!
2、该总柜安装工艺差,配置为一只透明断路器进线,5只透明漏电保护器出线:5路出线回路5只透明漏电保护器前都缺少各一只透明壳体的断路器!!!
3、缺少PE排!!!进来的四线系统,PEN线根本未作重复接地!!!
4、出线电缆都不是五芯电缆,现场明显无法配置二级配电箱,更无从谈三级箱,即未执行“三级配电两极漏电保护”!!!
5、直接在总柜出线回路上接用电设备,但都不接PE线!!!
6、临电电工根本没有重复接地、工作接地的意识,发电机也未作工作接地!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:45 编辑 ]
回复
166楼
搅拌机控制箱出线端子排:即便搅拌机控制箱进线电缆有PE线,但出线都未接PE线!!!其实出线电缆都是四芯的,内部都有PE线,但电工视而不见!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:47 编辑 ]
回复
167楼
三级箱漏保下口错误的接线:本应接不带N线的设备,但看到三级箱漏保是3P+N的,就将出线四芯电缆内的PE线接到了漏保下口的N端子上。
显然,没有接上设备电机外壳的PE线!!!
该PE线是“救命线”:1、提供漏电通路,确保用电设备使用者的安全!!!2、提供漏电通路,确保一级箱内第二级漏电保护能可靠动作!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:47 编辑 ]
回复
168楼
单看地排上地线数量,似乎正确,实际接线错误!!!
前面我介绍过如何确定配电箱PE排上地线数量的方法,牵扯到一个我自创的专业术语“铁4”,即
配电箱PE排上地线数量=实际接线的出线回路数+4 (4指必须接的、铁定不变的四根地线:进线PE、箱门接地、盘芯接地、重复接地、)
乍看:地排上5根线,满足要求,但细看后会发现:出线电缆是四芯的,接了N线,根本没有接必须的PE保护线!!!
地排上多出的一根线,可能是到旁边配电柜的PE线,但这种串接PE线的做法是违规、不安全的!!!
求助版主:为什么用同一手机拍摄、在我电脑上显示完全清晰的照片,上传后是“一片漆黑”???
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-22 08:50 编辑 ]
回复
169楼
回复
170楼
违规配置、违规使用、违规接线的配电箱!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:48 编辑 ]
回复
171楼
请问这个横向敷设有什么问题么?
回复
172楼
一级箱内参数错误的漏电保护器!!!
8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
请问:但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。有什么出处?
回复