从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。 请大家分析: 1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项? 2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因? 3、如何进行质量或安全整改? 4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚? 注意:
从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。
请大家分析:
1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项?
2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因?
3、如何进行质量或安全整改?
4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚?
注意:
1、施工临电箱,虽然不同于正规严丝合缝设计的配电箱,需要在不同的施工现场重复使用,带的负荷不会相同,但也必须注意进、出线断路器容量的配合问题!!! 这一点,往往不被施工现场临电电工所重视,即便提出了问题,大多也未予以整改!!!
2、本帖后面配了一些我自认为配电形式较好的配电箱,都是施工单位在现场的箱子!!!我的关注点在于配电形式,故图片中可能会依然存在第1条所说的问题!!! 望大家理解,取长补短,有选择看待!!!
3、施工临电的所有配电箱都必须有PE排,该PE排大都在配电箱左侧下部!!!要注意其连接板的方向要便于接线,螺孔的数量要满足“一个螺钉最多压两颗线”的要求!!!
第一张照片:电管埋设错位严重,本应相连的、暗装的、开关盒到灯具盒之间的电管!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-14 17:12 编辑 ]
173楼
请问这个横向敷设有什么问题么?
---------对电气安装自身自然无影响,但会影响墙体质量!!!
违反“砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)”第3.0.7条规定!!!
3.0.7设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300厘米的洞口上部,应设置过梁。
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-22 18:41 编辑 ]
回复
174楼
一级箱内参数错误的漏电保护器!!!
8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
请问:但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。有什么出处?
--------JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,本论坛资料中心有!!!
回复
175楼
回复
176楼
回复
177楼
回复
178楼
墙体内电管:一半地暖管,一半PVC管,且接头处裂开了!!!
回复
179楼
墙体内一根电管未做外防腐;
成品保护意识淡漠:下方开口向上的电管管口未封!!!一旦管口处掉入建筑垃圾等,这根电管就报废了,该可不好改!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:50 编辑 ]
回复
180楼
上午才发现了16处局部等电位造假!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:51 编辑 ]
回复
181楼
墙上部电管出墙体!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-12 16:27 编辑 ]
回复
182楼
墙下部电管出墙体!!!
本次发的这些照片,是同一个项目上的,照样已通过了五方中检验收!!!真不知道电气主设人、电气监理是如何验收通过的!!!