【讨论】一些工程电装、临电及施工安全方面的违规照片及较规范图片
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年06月17日 14:27:20
只看楼主

从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。 请大家分析: 1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项? 2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因? 3、如何进行质量或安全整改? 4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚? 注意:


从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。



请大家分析:



1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项?



2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因?



3、如何进行质量或安全整改?



4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚?







注意:



1、施工临电箱,虽然不同于正规严丝合缝设计的配电箱,需要在不同的施工现场重复使用,带的负荷不会相同,但也必须注意进、出线断路器容量的配合问题!!! 这一点,往往不被施工现场临电电工所重视,即便提出了问题,大多也未予以整改!!!







2、本帖后面配了一些我自认为配电形式较好的配电箱,都是施工单位在现场的箱子!!!我的关注点在于配电形式,故图片中可能会依然存在第1条所说的问题!!! 望大家理解,取长补短,有选择看待!!!







3、施工临电的所有配电箱都必须有PE排,该PE排大都在配电箱左侧下部!!!要注意其连接板的方向要便于接线,螺孔的数量要满足“一个螺钉最多压两颗线”的要求!!!







第一张照片:电管埋设错位严重,本应相连的、暗装的、开关盒到灯具盒之间的电管!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-14 17:12 编辑 ]


20110617_9122baf701f97c2a6e75SGtKlf2vsAuF_jpg_thumb.jpg

免费打赏
muyuyao
2011年06月22日 15:30:41
183楼
进配电箱处金属电管对口焊接!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-12 16:28 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月22日 15:32:40
184楼
进配电箱处电管安装不规范!!!

明显为了加丝扣而连接,虽已加套管,但套管两端断口处未满焊!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-12 16:29 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月22日 15:37:35
185楼
金属套管长度不足,且两端均未满焊!!!建筑垃圾已进入管内!!!
回复
muyuyao
2011年06月22日 15:41:07
186楼
缺少防护门!!!

一旦不小心,就会像电影“追捕”里面的“杜秋”那样“融化在蓝天里”!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-12 16:30 编辑 ]
回复
jiangbo88
2011年06月22日 17:05:48
187楼
我有北京市的相关资料,不合格和合格的对比资料
回复
心香
2011年06月22日 17:16:57
188楼
学到不了少现场知识,感谢楼主的热心!
回复
muyuyao
2011年06月22日 18:46:48
189楼
我有北京市的相关资料,不合格和合格的对比资料

--------麻烦请上传!!!
回复
muyuyao
2011年06月22日 19:15:39
190楼
大单位的、违规严重、正在使用的的三级操作箱!!!

估计是国内最大的建筑公司,大家看箱体颜色应该能猜出来!!!

PE排上仅有一根盘芯接地的线,缺少了四根最关键的线:进线电缆的PE线、出线电缆的PE线、重复接地线、箱门接地线!!!

当然,柜内配置应当是目前最流行的、符合规范要求的!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-12 16:32 编辑 ]
回复
engsimon
2011年06月22日 21:59:50
191楼
看你那图应当是施工各专业没有协调好造成的,土建在砌砖时,电气施工没有及跟上。
回复
muyuyao
2011年06月22日 22:22:28
193楼
看你那图应当是施工各专业没有协调好造成的,土建在砌砖时,电气施工没有及跟上。

---------的确脱节严重,目前90%以上项目的电气施工处于“真空专业”管理状态,可悲啊!!!电气安装的质量往往取决于作业电工(往往是1至几个民工)的水平和干活时心情!!!
回复